Просмотр полной версии : Взрывобезопасный шкаф автоматики



Dimko
06.06.2018, 10:02
Добрый день Всем!

Собираюсь собрать шкаф автоматики в взрывобезопасной зоне (Спирт).
Какие требования к плк, панелям Овен, Блоки питания, Автоматы, какой ящик(Шкаф), муфты? возможна ли их установка в шкаф?

Предварительное оборудование, ПЛК100 + МВ/В + БП60 + ИП320(СПК?)

melky
06.06.2018, 11:42
Так если вы шкаф собираете во взрывобезопасной зоне то хоть деревянный.
Или что-то не пойму тогда ?

Dimko
06.06.2018, 12:01
Так если вы шкаф собираете во взрывобезопасной зоне то хоть деревянный.
Или что-то не пойму тогда ?

Собираюсь установить там, не собирать.
Не знаю правила в таких зонах, без понятия)
Я имею ввиду если шкаф по нормам пожарным проходит, муфты там гермитичные, то наполнение не важно какое?
И ИП320 можно на дверь?

OlegM
06.06.2018, 12:14
Добрый день Всем!

Собираюсь собрать шкаф автоматики в взрывобезопасной зоне (Спирт).



А взрывоопасная зона у вас в квартире? Или это действующее производство, которым владеет юридическое лицо? Если последнее, то нужен проект.

melky
06.06.2018, 12:27
Dimko Лучше не стоит ставить шкаф во врывоОПАСНОЙ зоне.
1. ИП320 не является взрывозащищенной панелью
2. Вы стоимость шкафчика и сальниковых вводов узнайте сперва и удивитесь.

Так что лучше шкаф разместить во взрывоБЕЗопасной зоне и использовать искробезопасные барьеры для датчиков.

KОNT
28.02.2019, 10:53
лучше использовать датчики с взрывобезопасной оболочкой Exd, так дешевле и проще, чем датчики искробезопасные Exi и к ним барьеры. Если, конечно, нет конкретного указания по взрывобезопасности.

Алексей Геннадьевич
28.02.2019, 11:38
Собираюсь установить там, не собирать.
Не знаю правила в таких зонах, без понятия)
Незнание от ответственности не освобождает.

Я имею ввиду если шкаф по нормам пожарным проходит, муфты там гермитичные, то наполнение не важно какое?
И ИП320 можно на дверь?
Во взрывоопасных помещениях установка щитов электроавтоматики запрещена.
Только датчики и исполнительные механизмы, к-е имеют соответствующий уровень защиты.
Щиты-в отдельном взрывобезопасном помещении.

KОNT
28.02.2019, 12:28
устанавливать шкафы и управление во взрывоопасной зоне можно. Надо, только, такое оборудование устанавливать взрывозащищенное, такие шкафы с управлением есть. Но стоит это в разы больше обычных, по-этому и стараются выносить из зоны.