PDA

Просмотр полной версии : МВ100-8А проблема со связью..



zmey.bobr
04.06.2018, 09:44
Приветствую.

Не могу достучаться до модуля МВ110-8А из конфигуратора.
У меня есть ещё два модуля, МВ110-16ДН, и МУ110-224.16Р - с ними всё в порядке, подключаюсь, настраиваю..

Есть какие-то ньюансы с МВ110-8А?

zmey.bobr
04.06.2018, 10:35
Правильно ли я понял, что у этих приборов универсальное питание? А то на приборе наклейка ~90-264V, а я питаю его от 24В.

melky
04.06.2018, 10:47
если не указано 24В то скорее всего он работает только от переменки.

С универсальным блоком маркировка приборов имеет цифру 224

Кстати вопрос представителям Овен. Тыкните носом на страницу сайта, где можно узреть старые приборы MX ?
Или так закопали или удалили, что не есть хорошо в принципе.

zmey.bobr
04.06.2018, 10:58
Посмотрел ещё раз маркировку - МВ110-224-8А.

zmey.bobr
04.06.2018, 11:26
Так что можно сделать? Или модуль в сервис отправлять?

YuriBel
04.06.2018, 12:31
Возможно, что сетевые настройки прибора по какой-то причине отличаются от заводских. Попробуйте принудительно установить заводские настройки джампером, как описано в п 4.3 руководства. Если это не поможет - тогда либо попытка перепрошить прибор, либо обращение в сервис.

zmey.bobr
04.06.2018, 14:03
Заводские настройки попробовал сделать - реакции ноль. А как перепрошить попробовать?

zmey.bobr
05.06.2018, 09:30
Прошивка помогла, всем спасибо..