Просмотр полной версии : ModBus и МК110_4К_4R



Yaroslav_22
04.06.2018, 06:21
Здравствуйте.

Что есть: Кодесис 3,5 patch5, СП207,МК110-4К-4Р,МВ110-8А - 2 шт, связь ModBus (порт 3,9600,NONE,8,1). Связь наладил, но модуль МК ведет себя не корректно, в Кодесис замыкаю выход, он держится стабильно,а физически выход рандомно щелкает (не удерживается в замкнутом состоянии)

Что может быть не так?

SA104
04.06.2018, 06:30
Предполагаю, что имеются ошибки на линии связи, а в свойствах выхода выставлен переход в низкий уровень при обрыве связи.
Значок слейва в кодесис не подмаргивает ?

Yaroslav_22
04.06.2018, 06:38
подмаргивает красным треугольником

Yaroslav_22
04.06.2018, 06:43
подмаргивает красным треугольником, сетевые настройки модуля
37539

Евгений Кислов
04.06.2018, 07:26
В первом посте вы пишите, что скорость 9600. На скриншоте - 115200.

Yaroslav_22
04.06.2018, 07:29
я изменил только что скорость во всем проекте на 115200

SA104
04.06.2018, 07:58
подмаргивает красным треугольником

Вот вам и объяснение. Сделайте, чтобы не подмаргивало )
Терминаторный резистор на конце линии иногда помогает.

Yaroslav_22
04.06.2018, 09:30
Вот вам и объяснение. Сделайте, чтобы не подмаргивало ) Вот это и не понятно - КАК? - все сделано как в примерах, да и ошибиться сложно тут.
Еще наблюдаю такую картину - модуль МК110-4К-4Р, подключен к сети, замыкаю DI1, срабатывает DO1 (все так и должно быть) и реле ведет себя не стабильно, стоит отключить от сети, все становится норм - что может быть?

а сейчас модуль пишет "Ошибка шины"

Евгений Кислов
04.06.2018, 11:11
что может быть?

Отправьте архив вашего проекта (В CODESYS: Файл - Архив проекта - Сохранить) на support@owen.ru, пожалуйста. В письме повторно приведите описание проблемы и приложите весь возможный материал (схемы подключений, скриншоты, видео и т.д.).