Какое оборудование наиболее уместно для контроля температуры обратки вторичного (нагреваемого) контура отопления многоквартирного дома в следующих условиях:
1. Температура обратки должна следовать погодозависимому температурному графику;
2. Схема отопления - независимая через теплообменник (подогреватель);
3. Управляемым параметром является только температура подачи, регулируемая с использованием КЗР на сетевой воде.
Основные сомнения касаются алгоритмов управления КЗР в ситуации, когда время реакции контролируемого параметра (температуры вторичной обратки) на управляющее действие КЗР составляет 15 и более минут. На данный момент рассматривался ТРМ 32 с отключенными функциями контроля сетевой обратки и ГВС, а функцией контроля отопления "запитанной" от датчика температуры на обратке вторичного контура. Однако возникли сомнения в адекватности схемы формирования импульсов КЗР в условиях значительного времени циркуляции теплоносителя.

Панкин Никита
06.06.2018, 08:20
Основные сомнения касаются алгоритмов управления КЗР в ситуации, когда время реакции контролируемого параметра (температуры вторичной обратки) на управляющее действие КЗР составляет 15 и более минут.
15 минут это Ваше время задержки на изменения температуры обратки?



На данный момент рассматривался ТРМ 32 с отключенными функциями контроля сетевой обратки и ГВС
я не совсем понял зачем вы будете отключать функцию контрля обратной воды, если вы изначально хотели контролировать обратную воду?

Базальт
06.06.2018, 18:45
Поясняю ...
1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.

kolyan
06.06.2018, 19:23
Поясняю ...
1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.

Советую почитать в нижеприведённой ссылке.
Человек говорит сначала в общем про управление котельной, а затем - много пишет именно о способах и алгоритмах управления температурой воды в системе с большим запаздыванием без использования ПИД регулирования:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341

Базальт
07.06.2018, 14:31
Советую почитать в нижеприведённой ссылке.
Человек говорит сначала в общем про управление котельной, а затем - много пишет именно о способах и алгоритмах управления температурой воды в системе с большим запаздыванием без использования ПИД регулирования:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341

Благодарю за ответ, но из него следует, что у ОВЕНа нет готового отработанного решения для этой задачи.

Alexey_Palich
07.06.2018, 18:55
Благодарю за ответ, но из него следует, что у ОВЕНа нет готового отработанного решения для этой задачи.

Как нет? Любой регулятор берите и настраивайте, если долго мучиться то что нибудь получится.

Панкин Никита
08.06.2018, 09:34
Из практики, не встречал проблем в работе с такой системой (от клиентов). Если в понятии "отработанного" понимать точные параметры настройки под систему, тогда готового нет.

Как нет? Любой регулятор берите и настраивайте, если долго мучиться то что нибудь получится.
Соглашусь с мнением. Однако возможно есть особенности, про которые не известны мне. Готов пообщаться лично, для уточнений.

Работа в системах с большим запаздыванием возможна, требует подстройки.

Alexey_Palich
08.06.2018, 17:57
Если у вас КЗР стоит на подаче попробуйте контролировать и регулировать подачу тоесть датчик поставить после клапана я думаю будет быстрее меняться температура, и обратку контролируйте увидите зависимость и может получится настроить погодозависимость.

ASo
08.06.2018, 18:08
Все дело в том, что ТС поставил принципиально не решаемую задачу. У него нет свободной переменной.
Но то, что он потребовал, никому и не надо.