Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая, надо пробросить сеть профибас. Есть кабель КИПЭВ 1х2х0.6, которым я с успехом строил сети RS485. На сколько корректно будет использование его для построения сети профибас? Разница в волновом сопротивлении (150 Ом по стандарту против 120 Ом у КИПЭВ), что вызовет рассогласование, но на небольших расстояниях (а у меня сто метров и десяток устройств) возможно некритично.
Может есть у кого опыт подобных замен?
Дохлый номер. Там специальный кабель нужен, который стоит не хилые бабки.
https://www.etm.ru/catalog/?goodsOnPage=10&searchValue=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2 0profibus&cst=&sidx=rel&sord=desc&page=3&spec=
Про цену в курсе, знаю. Дохлый номер... Это практический опыт или предположение? К примеру, я без особых проблем по рс458 связывал до двух метров линией овеновские ПЛК и модули обычным ШВВП 2*0.75, который не разу не витая пара, что там с волновым сопротивлением, вообще загадка. И ничего, спокойно работало, никаких проблем. А тут в качестве замены не силовая лапша, а целый КИПЭВ.
Скорость обмена какую собираетесь использовать ?
Скорость обмена какую собираетесь использовать ?
Ожидаемая передача данных со скоростью 1.5 Mbps.
КИПЭВ на 100 метрах с такой скоростью не прокатит. Положение спасет КПпЭВ 1x2х0,64 за авторством того же Спецкабеля. Ну или КПпЭВм для уличной прокладки.
Ожидаемая передача данных со скоростью 1.5 Mbps.
Дохлый номер.
Боднар Олег Миколайович
03.06.2018, 08:09
Профибас с левыми кабелями толком работать не будет, проверено.
Спасибо всем откликнувшимся за информацию. Судьбу испытывать не буду, возьму именно то, что должно быть. А то да, даже если и заработает, не факт, что стабильно будет функционировать. А потом сиди, гадай, от чего это слэйвы отваливаются.
Ещё раз всем спасибо.
КИПЭВ на 100 метрах с такой скоростью не прокатит. Положение спасет КПпЭВ 1x2х0,64 за авторством того же Спецкабеля. Ну или КПпЭВм для уличной прокладки.
Про такой кабель был не в курсе, спасибо за наводку.
Товарищи форумчане, всем здравствуйте.
Не стал плодить темы - решил спросить здесь: подскажите, пожалуйста, для работы Profibus-DP по оптике (одномод), оптический кабель тоже нужен "свой", от Siemens? Или все будет работать и по стандартному. Ни когда не сталкивался с данным вопросом, сижу "курю" мануалы и в голове каша манная...