PDA

Просмотр полной версии : Кабель для Profibus L2



Рашид
30.05.2018, 21:38
Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая, надо пробросить сеть профибас. Есть кабель КИПЭВ 1х2х0.6, которым я с успехом строил сети RS485. На сколько корректно будет использование его для построения сети профибас? Разница в волновом сопротивлении (150 Ом по стандарту против 120 Ом у КИПЭВ), что вызовет рассогласование, но на небольших расстояниях (а у меня сто метров и десяток устройств) возможно некритично.
Может есть у кого опыт подобных замен?

Вольд
31.05.2018, 16:13
Дохлый номер. Там специальный кабель нужен, который стоит не хилые бабки.
https://www.etm.ru/catalog/?goodsOnPage=10&searchValue=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2 0profibus&cst=&sidx=rel&sord=desc&page=3&spec=

Рашид
31.05.2018, 21:18
Про цену в курсе, знаю. Дохлый номер... Это практический опыт или предположение? К примеру, я без особых проблем по рс458 связывал до двух метров линией овеновские ПЛК и модули обычным ШВВП 2*0.75, который не разу не витая пара, что там с волновым сопротивлением, вообще загадка. И ничего, спокойно работало, никаких проблем. А тут в качестве замены не силовая лапша, а целый КИПЭВ.

Вольд
01.06.2018, 10:02
Скорость обмена какую собираетесь использовать ?

Рашид
02.06.2018, 19:18
Скорость обмена какую собираетесь использовать ?
Ожидаемая передача данных со скоростью 1.5 Mbps.

SBER
02.06.2018, 20:55
КИПЭВ на 100 метрах с такой скоростью не прокатит. Положение спасет КПпЭВ 1x2х0,64 за авторством того же Спецкабеля. Ну или КПпЭВм для уличной прокладки.

Вольд
02.06.2018, 21:12
Ожидаемая передача данных со скоростью 1.5 Mbps.

Дохлый номер.

Боднар Олег Миколайович
03.06.2018, 08:09
Профибас с левыми кабелями толком работать не будет, проверено.

Рашид
03.06.2018, 10:13
Спасибо всем откликнувшимся за информацию. Судьбу испытывать не буду, возьму именно то, что должно быть. А то да, даже если и заработает, не факт, что стабильно будет функционировать. А потом сиди, гадай, от чего это слэйвы отваливаются.
Ещё раз всем спасибо.

Рашид
03.06.2018, 10:15
КИПЭВ на 100 метрах с такой скоростью не прокатит. Положение спасет КПпЭВ 1x2х0,64 за авторством того же Спецкабеля. Ну или КПпЭВм для уличной прокладки.
Про такой кабель был не в курсе, спасибо за наводку.

Spawn
24.03.2020, 10:58
Товарищи форумчане, всем здравствуйте.
Не стал плодить темы - решил спросить здесь: подскажите, пожалуйста, для работы Profibus-DP по оптике (одномод), оптический кабель тоже нужен "свой", от Siemens? Или все будет работать и по стандартному. Ни когда не сталкивался с данным вопросом, сижу "курю" мануалы и в голове каша манная...