PDA

Просмотр полной версии : Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens



Андрей1984
30.05.2018, 07:34
Всем привет! Разрабатываю проект на основе стороннего контроллера при этом планирую включить в проект ТРМ 138, с организацией связи по modbus rs-485. Вопрос: где можно взять GSD файл данного измеритель регулятора, для включения его в проект TIA Portal v13??? Может есть какая нибудь другая возможность использования?

murdemon
30.05.2018, 09:47
GSD - это Profibus.. для ТРМ 138 надо доп модуль 6ES7 138-4DF11-0AB0 , и через него общаться. Могу помочь в реализации.

Андрей1984
31.05.2018, 14:25
Да, с GSD сглупил))). Буду использовать ET200S с доп. модулем 6ES7 138-4DF11-0AB0. Я так понимаю данный модуль должен быть мастером а подключаемые ТРМ ведомыми устройствами в сети modbus? Если я правильно понимаю блоком S_MODB мы инициализируем модуль, а блоками S_RCV считываем соответствующие параметры (температуру) с опрашиваемых ТРМ138, а при необходимости блоком S_SEND в них записываем?????