Просмотр полной версии : Больше входов для ПР200
Добрый день.
Есть ПР200 + ПРМ 2шт.
По 485 подключена СП307.
Подскажите пожалуйста, как увеличить число входов?
Андрей Посохов
29.05.2018, 12:53
Добрый день.
Есть ПР200 + ПРМ 2шт.
По 485 подключена СП307.
Подскажите пожалуйста, как увеличить число входов?
Добрый день.
Число входов где? Чуть подробнее раскройте вопрос.
Можно ли еще подключить Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ по 485
Андрей Посохов
29.05.2018, 16:46
Можно ли еще подключить Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ по 485
Да. Если у Вас 1 RS-485 на ПР200, то делайте СП и модули по RS-485 Slave-устройствами.
Если у Вас 2 RS-485 на ПР200, то один RS-485 в ПР200 делайте Master для модулей, второй Slave для панели.