PDA

Просмотр полной версии : Больше входов для ПР200



Dimos
29.05.2018, 12:50
Добрый день.

Есть ПР200 + ПРМ 2шт.
По 485 подключена СП307.

Подскажите пожалуйста, как увеличить число входов?

Андрей Посохов
29.05.2018, 12:53
Добрый день.

Есть ПР200 + ПРМ 2шт.
По 485 подключена СП307.

Подскажите пожалуйста, как увеличить число входов?

Добрый день.

Число входов где? Чуть подробнее раскройте вопрос.

Dimos
29.05.2018, 13:53
нужно еще входы дл ПР200

Dimos
29.05.2018, 13:57
Можно ли еще подключить Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ по 485

Андрей Посохов
29.05.2018, 16:46
Можно ли еще подключить Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ по 485


Да. Если у Вас 1 RS-485 на ПР200, то делайте СП и модули по RS-485 Slave-устройствами.
Если у Вас 2 RS-485 на ПР200, то один RS-485 в ПР200 делайте Master для модулей, второй Slave для панели.

Dimos
30.05.2018, 10:02
Спасибо. Я понял