Панель мастер. + 3 шт плк. Как сделать опрос плк по команде а не последовательно?
Иначе при выключенном питание одного из Плк пишет потеря связи его адреса.
Спасибо за совет.
Ильнур Гибадуллин
31.05.2018, 09:28
Панель мастер. + 3 шт плк. Как сделать опрос плк по команде а не последовательно?
Иначе при выключенном питание одного из Плк пишет потеря связи его адреса.
Спасибо за совет.
Здравствуйте, Wilddok!
Вам лучше сделать панель slave устройством, а один из контроллеров - мастером. Тогда окно о потери связи не будет Вам мешать.