PDA

Просмотр полной версии : Тестовый образец



жекон
28.05.2018, 10:31
День добрый! Мы брали СПК110 на испытания и оставили его, а есть ли отличие тестовых образцов от серийных?

Евгений Кислов
28.05.2018, 10:37
День добрый! Мы брали СПК110 на испытания и оставили его, а есть ли отличие тестовых образцов от серийных?

Добрый день.
Отличий нет.

жекон
28.05.2018, 12:30
Хорошо тогда такой вопрос, как то странно начал себя вести СОМ1 выдает постоянную ошибку но при этом опрос модулей идет, а вот связь с частотником нет.Переключил на СОМ2 связь пошла но с такой кучей ошибок, убрал частотник(совсем) ошибки снизились но не ушли.

Евгений Кислов
28.05.2018, 12:34
Убрали частотник - в смысле, отключили его по интерфейсу? Но при этом он продолжает работать и, вероятно, находится в том же шкафу, что и СПК?

жекон
28.05.2018, 12:35
НЕт отключил совсем поставил пускатель

Евгений Кислов
28.05.2018, 12:38
Отправьте, пожалуйста, архив проекта на support@owen.ru
И, если есть возможность - проверьте обмен с модулями "на столе", чтобы исключить влияние внешних факторов на линию связи.


как то странно начал себя вести СОМ1

Судя по построению фразы - ранее он вел себя нормально?

жекон
28.05.2018, 14:01
Да раньше было сносно ошибки проскакивали не часто, сейчас переключил все на китайца с панелью абсолютно ни чего не меняя, связь без проблем, восстановил частотник полет нормальный, СПК завтра на столе протестирую отпишусь

жекон
29.05.2018, 06:31
Накидал простую программку загрузил СОМ2 опрашивает, СОМ1 уходит в ошибки причем связь периодически на некоторые устройства проходит

3746637467

Евгений Кислов
29.05.2018, 06:53
На вышеприведенном скрине - какие устройства опрашивает СПК?

Архив проекта вы на support@owen.ru отправили?

жекон
29.05.2018, 07:55
Какие валялись без дела сми-1, трм-202, мву-8, плк-100,мк110-4дн4р,мк110-8ас это просто тестовый проект, накидал устройств прицепил переменные

Евгений Кислов
29.05.2018, 08:02
Чтобы дать какие-то комментарии - необходимо воспроизвести проблему.
Без архива проекта мы сделать этого не сможем.

Желательно предварительно как можно точнее локализовать проблему. Для этого отключайте из опроса по одному устройству, пока не найдете минимальное сочетание устройств, на котором проблема сохраняется.

жекон
29.05.2018, 08:09
Ну воспроизвести у вас навряд ли получится вы же видите на скринах один и тот же проект, меняется только номер СОМ порта, ну если хотите я сейчас переброшу.Поотключать устройства тоже не трудно, только зачем если на одном порту все нормально а на другом нет?

жекон
29.05.2018, 08:14
Отправил на support@owen.ru

Евгений Кислов
29.05.2018, 08:26
Получили, спасибо. Наш специалист ответит вам на почту после изучения проекта.