PDA

Просмотр полной версии : Уровни архивов



oleg1821
23.05.2018, 12:36
MasterScada сохраняет данные по уровням, но в таблице нет признака определяющего какое это значение, текущее, наименьшее, нибольшее, интегральное, как это определить при выборке значений из базы?37397

SCADAMaster
23.05.2018, 12:46
Нет, такого признак нет.

oleg1821
23.05.2018, 13:45
Плохо, а для чего тогда эти уровни?

SCADAMaster
23.05.2018, 14:00
Мы вам описывали. Каждый слой - это определенный Layer
Просто нельзя узнать какое именно значение в этом Layer (максимальное, минимальное, первое или последнее)

Вам зачем вообще к слоям обращаться надо?

oleg1821
23.05.2018, 14:18
Получать данные для сторонней программы. А как в MasterScade Эти слои просматривать или использовать? Тем более если свои уровни создать.

SCADAMaster
23.05.2018, 14:36
Получать данные для сторонней программы.
И нужны именно данные из прореженных слоев? Почему не из основного?



А как в MasterScade Эти слои просматривать или использовать? Тем более если свои уровни создать.
В тренде например - там есть кнопка ручного включения выбора слоев.

oleg1821
24.05.2018, 05:52
И нужны именно данные из прореженных слоев? Почему не из основного?
В тренде например - там есть кнопка ручного включения выбора слоев.
Как отделить данные основного слоя из базы от остальных?

SCADAMaster
24.05.2018, 10:16
Layer = 1 это основной слой

oleg1821
06.06.2018, 08:19
Как работать со слоями? Переключаю слои на тренде, но на тренде ничего не меняется, как сделать чтобы расходы хранились интегральные по часам? Температуры усредненные по часам?

SCADAMaster
06.06.2018, 08:37
Как работать со слоями? Переключаю слои на тренде, но на тренде ничего не меняется, как сделать чтобы расходы хранились интегральные по часам?
Вы переключаете в тренде - кнопкой слой (справа в тулбаре)? Должно меняться - тренд должен становится более прореженным, при изменении слоя.
Если конечно архивация идет в СУБД

oleg1821
06.06.2018, 08:55
Прореженным становится, а вот усредненным или интегральным нет.

SCADAMaster
06.06.2018, 09:31
Так способ формирования слоя у вас какой стоит? По умолчанию прореженный.
Можно включить режим интегрального среднего.

oleg1821
14.06.2018, 13:04
Добрый день, при подключенном экспорте архивов застревает остановка MasterScada возможно она останавливается, но ждать надо очень долго37672 приходится прерывать остановку. Вначале записывает в таблицу Data около 10000 значений, а затем пишет по два три значения в несколько минут.

SCADAMaster
15.06.2018, 15:26
Пришлите отчет об ошибках, а также дамп процесса в момент остановки (когда останов застревает).

По ссылке утилита для создания дампа скады внешним образом - смените расширение на zip и распакуйте ее в какую-нибудь папку. Запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.

Также после зависания сформируйте отчет об ошибках и также пришлите его.
Для этого:
В Режиме Разработки (DT):
"Проект"-> "Отчет об Ошибках"
Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.

Утилита:
https://yadi.sk/d/nEBQMhmbuPuta