Подключены между собой по485 2 устройства ПР200 и VLT FC051 , ПР -200 считывает параметры чистотника при его управлении в ручном режиме при переключении преобразователя в режим авто и отправки 1128 в регистр 49999 а так же задание 8191 в регистр 50009 запуск преобразователя не происходит
Классно, напишите как Вам этого удалось добиться
AlexStitch
21.05.2018, 15:09
Существует готовый макрос управления. Находится в Шаблонах сетевых устройств для Овен Logic. У меня не получается запускать преобразователь по
485 хотя параметры все считываю. Может быть неправильно настроил частотник.
Не считаю себя программистом.
так тем более нужно выложить проект, может там просто ошибка где то в проекте
AlexStitch
21.05.2018, 16:41
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37354&stc=1&d=1526909955
Snoopy123
22.05.2018, 08:27
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37354&stc=1&d=1526909955
Посмотрите тут на сайте видео по настройке обмена частотника с ус-вом мастер.
AlexStitch
22.05.2018, 14:50
Всем спасибо, всё получилось (стоп 1084, пуск 1148, реверс 33916)