Просмотр полной версии : ПР 200 + ПЧВ



AlexStitch
21.05.2018, 13:52
Подключены между собой по485 2 устройства ПР200 и VLT FC051 , ПР -200 считывает параметры чистотника при его управлении в ручном режиме при переключении преобразователя в режим авто и отправки 1128 в регистр 49999 а так же задание 8191 в регистр 50009 запуск преобразователя не происходит

capzap
21.05.2018, 14:17
Классно, напишите как Вам этого удалось добиться

AlexStitch
21.05.2018, 15:09
Существует готовый макрос управления. Находится в Шаблонах сетевых устройств для Овен Logic. У меня не получается запускать преобразователь по
485 хотя параметры все считываю. Может быть неправильно настроил частотник.
Не считаю себя программистом.

capzap
21.05.2018, 15:20
так тем более нужно выложить проект, может там просто ошибка где то в проекте

AlexStitch
21.05.2018, 16:41
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37354&stc=1&d=1526909955

Snoopy123
22.05.2018, 08:27
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37354&stc=1&d=1526909955

Посмотрите тут на сайте видео по настройке обмена частотника с ус-вом мастер.

AlexStitch
22.05.2018, 14:50
Всем спасибо, всё получилось (стоп 1084, пуск 1148, реверс 33916)