PDA

Просмотр полной версии : Задержки реакции на нажатие кнопок - до трех секунд



krollcbas
21.05.2018, 01:56
Проект Мастерскада v3.9, небольшой, около 270 тэгов.
Всего в проекте задействовано порядка 50 кнопок, привязанных к командным словам.
Как устроено: булевый тэг команд связан с кнопкой, при нажатии на кнопку значение упаковывается штатным механизмом "упаковка" в битовое слово, которое передается по OPC в контроллер. В ПЛК таким образом обрабатывается код команд и далее сбрасывается.
Все работает хорошо, если не брать в расчёт промежуток времени, который длится с момента нажатия на кнопку, до передачи значения команды в ОПС сервер.
Проходит до 3-х секунд от нажатия на кнопку до регистрации реакции. Это видно, если вывести на экран индикацию ОПС переменной.
Настройки и хелп файл штудирую, но пока не нашел способа как решить данную проблему.
MasterOPC Universal Modbus Server - работает хорошо. Выставлено время опроса 100мс
Почему после нажатия на кнопку до появления значения в ОПС проходит 3 секунды?
Это слишком долго
У меня у одного такие проблемы?
37343
37344

SCADAMaster
21.05.2018, 08:40
А как вы изменяете время?
Если смотрите в дереве объектов (системы) - то это неправильно, там у самого дерева период обновления около 1 секунды. Смотреть нужно или на контроллере, или в самом ОРС.
Циклы опроса нужно поставить везде одинаковые - у ОРС, в настройке подписки на ОРС в скаде, период опроса объектов (например 500 мс везде).