Просмотр полной версии : СПК207 + аналитприбор
Здравствуйте. Возник вопрос по подключению к спк207 оборудования фирмы АналитПрибор, а именно бпс 21м 7 вц. Совместимо ли оборудование? Возможно кто то уже сталкивался и может скинуть пример настройки слейв устройства. Заранее спасибо
Евгений Кислов
18.05.2018, 15:39
Здравствуйте. Возник вопрос по подключению к спк207 оборудования фирмы АналитПрибор, а именно бпс 21м 7 вц. Совместимо ли оборудование? Возможно кто то уже сталкивался и может скинуть пример настройки слейв устройства. Заранее спасибо
Добрый день.
Судя по их документации - там Modbus RTU, так что оборудование совместимо.
Добрый день.
Судя по их документации - там Modbus RTU, так что оборудование совместимо.
Большое спасибо за быстрый ответ. Не могу наладить связь с этим прибором, параметры ком порта выставляю в соответствие с документацией оборудования. Но в кодесис вижу что шина не запущена. подскажите возможные проблемы. Заранее спасибо37321
Приложил фото настроек ком порта
Евгений Кислов
18.05.2018, 18:00
Настройки порта точно правильные? Насчет скорости понятно, а вот четность, кол-во стоп бит, кол-во бит данных?
Правильно ли осуществлено подключение? (распиновка кабеля и т.д.)
Правильно ли настроен опрос регистров? (адреса, функции, кол-во считываемых регистров)
Если есть возможность - свяжитесь со мной в понедельник по skype.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot