Просмотр полной версии : Не понял новую прошивку



Дмитрий77
27.11.2008, 14:08
Перепрошил ПЛК 150 и.м. в последнюю версию 2.05 и перестали работать блоки расширения. Не понятно почему!!!!!!! Таргет установил новый. Кнонибудь сталкивался с этим???

lunyov_i
27.11.2008, 14:22
Перепрошил ПЛК 150 и.м. в последнюю версию 2.05 и перестали работать блоки расширения. Не понятно почему!!!!!!! Таргет установил новый. Кнонибудь сталкивался с этим???

У меня с блоками расширения проблем не возникло. (Для ПЛК 150 УМ )
Я думаю проблема в том что когда делали Standart Configuration,
то не настроили правильно данные соответствующие модулям.

Дмитрий77
27.11.2008, 14:31
не подскажите что такое standart configuration??

lunyov_i
27.11.2008, 14:51
не подскажите что такое standart configuration??
Короче посмотрите вот здесь. Я тоже сегодня менял и прошивки в том числе
задавал вопросы мне отвечали тут реально все заработало потом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2874

Дмитрий77
27.11.2008, 16:16
Прошивка 2.05 явна сыровата!!!!! Вернул 2.03 все снова работает!!!

Дмитрий77
27.11.2008, 16:55
Забавная 2.05 оказывается все работает только надо нажать на кнопочку стоп что-бы светодиод работа погас!!!!!!!!!!!

Николаев Андрей
28.11.2008, 11:07
Если можно подробнее что именно сыровато в 2.05.
Кнопка старт стоп в любой прошивке запускает\останавливает работу контроллера, о чем соответствующий светодиод и сообщил...

Дмитрий77
28.11.2008, 15:01
Если можно подробнее что именно сыровато в 2.05.
Кнопка старт стоп в любой прошивке запускает\останавливает работу контроллера, о чем соответствующий светодиод и сообщил...

Выяснил следующее, что при останове программы в контроллере протокол овен работает исправно. Происходит обмен данными по RS 485 c 3-мя блочками МДВВ. При пуске работы контроллера загораються светодиоды аварии на блоках МДВВ.

Еще хотел спросить почему, (прошивка 2.03) MODBUS RTU при остановленном контроллере производит обмен данными с панелью BRAINCHILD (панель мастер контроллер слайв) исправно без зависаний, но при пуске программы редко но бывают паузы в ответах конроллера панели до 5 сек.
Понятно что цикл программы имеет конечную величину, скорее из за этого. И можно ли сделать так чтобы работа встроенного в контроллер MODBUS имела приоретет над циклом программы и работала устойчиво в не зависимости от размера программы. Может быть вопрос задаю некорректно.

Филоненко Владислав
28.11.2008, 19:44
Тут надо смотреть, какая программа.
Мастера и slave-вы имеют приоритет над основным циклом ПЛК и, конечно же, ни о каких 5 секундах запозданий речи быть не может. Однако:
1. А, случаем, вы не превысили размер лицензионной области? Тогда возможны глюки...
2. Панель повторяет запросы при сбое и как часто?
3. Самое главное - мастера и slave обязаны синхронизировать данные, к-е они принимают и передают по интерфейсам только в моменты между циклами ПЛК. Иначе возможна ситуация, когда данные в соответствующей ячкейке в области I/O неликвидны (например записана половина новых и осталась половина старых битов в многобайтовой переменной).
Поэтому, если обмен интенсивен, со стороны мастеров и slave-ов выстраивается очередь на обслуживание доступа к области I/O. Когда программа ПЛК занимает не более 70-80 % процессорного времени - все очередники обслуживаются в срок. Но если программа выполняется дольше цикла ПЛК - ресурсы исчерпаны и возможны подтормаживания.
В модуле статистики индицируется время цикла ПЛК, если оно в среднем за 5-10 циклов (выбросив выпадения) становится >1.1 цикла ПЛК - это признак слишком большой и неоптимизированной программы. Надо соптимизировать её, разбить на меньшие куски или увеличить цикл ПЛК (больше 15 мс не рекомендую, отладка станет медленно работать).

Дмитрий77
01.12.2008, 11:22
Благодарю за поддержку.
Из указанных вами пунктов не выполнен был третий. Оптимизировал программу при помощи полезного оператора Jamp. Протоко обмена замечательно работает без сбоев.