PDA

Просмотр полной версии : Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М



Михаил952
17.05.2018, 12:03
Расходомер ВЗЛЕТ ЛАЙТ М имеет два универсальных выхода (частотный, импульсный или логический) Qнаиб.=181,1м3/ч, возможно ли подключить к СИ20-У-Щ2, для отображения текущего расхода м3/ч???

Вольд
17.05.2018, 12:15
А в чем собственно проблема ?

Михаил952
17.05.2018, 12:19
Нужна схема и процесс настройки СИ20

Вольд
17.05.2018, 12:23
Вот схемы. Процесс настройки в РЭ на СИ20.

Михаил952
17.05.2018, 12:28
Спасибо, правильно я понимаю с выхода1 расходомера (колодка ХТ2 +,-) на Вход1 СИ20 (конт. общий 8, вход1 контакт9)

Вольд
17.05.2018, 12:32
Спасибо, правильно я понимаю с выхода1 расходомера (колодка ХТ2 +,-) на Вход1 СИ20 (конт. общий 8, вход1 контакт9)

Схему лучше нарисуй. Схема в РЭ на расходомер какая-то мутная.

maximov2009
17.05.2018, 12:42
Добрый день. Во первых сам процесс подключения непростой. Расходомеры Взлёт имеют выход, предназначенный для сопряжения с ТТЛ логикой. То есть на выходе импульсы амплитудой 5В. СИ20 нужно на входе 24В. Для сопряжения нужно использовать оптопару. Или сейчас появился блок сопряжения для контроллеров ОВЕН. http://www.owen.ru/catalog/plati_i_emulyatori_signalov/opisanie на 4 или 8 входов. Можно использовать его.
А во вторых СИ20 не работает (насколько знаю) в режиме частотомера. Поэтому даже после сопряжения входов настроить его под Ваши цели не получится.
Нужно смотреть другой счётчик, или тахометр, можно http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie посмотреть.
С уважением.

Михаил952
17.05.2018, 13:05
* В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-пульса, а также соответствующее уровню Высокий в логическом режиме может быть от 2,4 до 5,0 В. При наличии импульса и при уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,5 В. Работа выхода в активном режиме допускается на на-грузку с сопротивлением не менее 1 кОм.

Михаил952
17.05.2018, 13:07
**•Прямой счет импульсов, поступающих от подключенного к прибору датчика.
•Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции.
•Выбор позиции десятичной точки.
•Коэффициент масштабирования.
•Два режима работы выходных устройств: «Дозатор», «Сигнализатор».
•Четыре дискретных входа для организации счета и реализации функций старт/стоп, блокировка, сброс.
•Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками PNP/NPN-типа, сухим контактом.
•Встроенный источник питания датчиков – 24В.
•Управление нагрузкой с помощью одного выходного устройства.
•Сохранение результатов счета при отключении питания.
•Программирование с кнопок на лицевой панели прибора.
•Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А

Михаил952
17.05.2018, 13:18
А как же прямой счет импульсов?

Михаил952
17.05.2018, 13:55
А если так? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. Допустимое значение коммути-руемого тока нагрузки не более 150 мА."

Михаил952
17.05.2018, 13:57
А если так подключить??? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-ника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. "

Вольд
17.05.2018, 14:24
А как же прямой счет импульсов?

Это не то что тебе надо. Импульсы поступают на расходомер от датчика и расходомер их считает.

Михаил952
17.05.2018, 14:29
это я понял

Михаил952
17.05.2018, 15:02
Для обеспечения сопряжения с различными типами приемни-ков питание оконечного каскада универсального выхода может осуществляться как от внутреннего источника питания – активный режим работы оконечного каскада, так и от внешнего источника – пассивный режим. По умолчанию оконечные каскады универсаль-ных выходов работают в пассивном режиме. При необходимости использования универсальных выходов в активном режиме необ-ходимо перевести переключатели SK1 и SK2 на модуле обработки в положение «ACTIVE». Схема оконечного каскада и описание его режимов работы приведены в Приложении В.

Михаил952
17.05.2018, 15:24
Если по такой схеме подключить????

maximov2009
17.05.2018, 16:32
И снова здравствуйте. Посмотрите внимательно на схему. На схеме на выходе стоит стабилитрон. Ограничивающий напряжение до 5В. Никаким образом Вы не получите сигнал для СИ20, без дополнительной оптопары.
Пару лет назад я вплотную этим вопросом занимался и даже созванивался с инженером Взлёта.
Да и к тому же ещё раз напомню, что СИ20 не сможет Вам посчитать расход в единицу времени. Ни в импульсном режиме ни в частотном.
Если не секрет, для чего это?
С уважением.

Вольд
17.05.2018, 16:43
Да и к тому же ещё раз напомню, что СИ20 не сможет Вам посчитать расход в единицу времени. Ни в импульсном режиме ни в частотном.

А что такое импульсный режим ?

Вольд
17.05.2018, 16:50
"В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 3 до 30 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 150 мА. Длина линии связи – до 300 м"

Можно подавать внешнее напряжение +24 В. Нет там никакого стабилитрона на выходе, а есть ограничитель напряжения для защиты от наводок на длинной линии связи.

Осталось выяснить что такое импульсный режим.

Михаил952
17.05.2018, 16:50
Для дублирования показаний расхода воды (м3/ч) на- пульт управления, расстояние 3 метра от расходомера.

Вольд
17.05.2018, 17:00
Объем жидкости Vи, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:

Vи = N * Kp1, м3, [5.3]

где N – количество импульсов, подсчитанное частотомером;
Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
плуатации расходомера), м3/имп.

В СИ20 можно делать операцию умножения количества импульсов на множитель, значит можно отображать потребленный объем. Но СИ20 по приходу 1 000 000 импульсов сбросится и начнет считать по новой с нуля.

Михаил952
17.05.2018, 17:01
а если так?

Михаил952
17.05.2018, 17:03
Kp1 – константа преобразования по универсальному выходу
расходомера (определяется в соответствии с руководством по экс-
плуатации расходомера), м3/имп

Получается надо уточнить Кр1

Михаил952
17.05.2018, 17:10
Пусть обнуляется , не страшно.

Михаил952
17.05.2018, 17:17
Еще раз повторись, идея в том , чтобы дублировать показания расходомера на СИ20(который вынесен на расстояние 3метра)

maximov2009
17.05.2018, 17:19
Попробую ещё раз объяснить.
1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.
2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.
3. Зачем Вам вообще СИ20 и такие сложности. http://vzljot.nt-rt.ru/images/manuals/re1_erLFM.pdf стр. 45.
Токовый выход расходомера обеспечивается с помощью измерительного преобразователя «ВЗЛЕТ АС» исполнения АТВ-3, преобразующего сигнал, поступающий с универсального выхода расходомера, работающего в частотном режиме в выходной ток, пропорциональный текущему измеряемому расходу.
Адаптер токового выхода в диапазонах (0-20) мА и (4-20) мА может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне (0-5) мА – до 2,5 кОм. Установка диапазона работы адаптера выполняется при выпуске из производства по заказу.
Закажите такой адаптер и выведите показания расхода в виде 4-20мА на индикатор токовой петли ИТП11 или другие ещё новые у ОВЕНа есть.
4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный. Вот если бы СИ20 мог считать количество литров (импульсов) за единицу времени, тогда да. Но он не может.
5. Импульсный режим выхода, это когда частота импульсов пропорциональна расходу в единицу времени. Но для расшифровки Вам потребуется именно частотомер, чем СИ20 не является.
Вот как то так.
С уважением.

Вольд
17.05.2018, 17:30
1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.

Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.


2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.

Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.


4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный.

СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.

Вольд
17.05.2018, 17:33
Еще раз повторись, идея в том , чтобы дублировать показания расходомера на СИ20(который вынесен на расстояние 3метра)

А показание дублировать какое конкретно нужно ? Если потребленный объем, то нет проблем.

Михаил952
17.05.2018, 17:36
Сколько кубов воды прошло в час

Вольд
17.05.2018, 17:39
Сколько кубов воды прошло в час

Вот это не получится. СИ20 сможет отображать только накопленный объем.

maximov2009
17.05.2018, 17:40
Откуда вы взяли про 5 В ? Место в РЭ, где про это сказано, укажите.
Это почему ? Умножать число накопленных импульсов на коэффициент СИ20 может.
СИ20 вполне может отображать потребленный объем, мгновенный расход мало кому нужен.
1. Из разговора с инженером завода изготовителя.
2. Нужен расход в единицу времени м3/ч Си20 такое не может.
3. Человеку нужно именно м3/ч. Почитайте первый пост, с чего всё началось.

Михаил952
17.05.2018, 17:41
Вот это не получится


А получится только постоянно считать?

Вольд
17.05.2018, 17:44
А получится только постоянно считать?

Да, с нарастающим итогом. Поставь ПР200 и все получится.

Михаил952
17.05.2018, 17:46
А по какой схеме подключить с нарастающим итогом???

Вольд
17.05.2018, 17:50
А по какой схеме подключить с нарастающим итогом???

Проверь в своей схеме из поста 16 напряжение на выходе расходомера. Если Максимов не врет про +5 В, то для сопряжения СИ20 с расходомером придется поставить оптрон.

Михаил952
17.05.2018, 17:51
А если поставить ПР200 вариант считать расход в единицу времени?

Михаил952
17.05.2018, 17:53
А если перевести 4-20мА через вот такую штуку: Нормирующий преобразователь НПСИ-ЧВ-0-24-МО ф.Контравт(такой имеется в запасе)

Вольд
17.05.2018, 17:56
А если поставить ПР200 вариант считать расход в единицу времени?

С ПР200 что захочешь можно будет посчитать.

Михаил952
17.05.2018, 18:13
Получается если подключить по такой схеме, не какого счета не произойдет, из-за напряжения 5В ?

Вольд
17.05.2018, 18:17
Получается если подключить по такой схеме, не какого счета не произойдет, из-за напряжения 5В ?

Напряжение прежде померь на выходе расходомера. Резистор поставь 2 кОм, напряжение подай +24 В.

Михаил952
17.05.2018, 18:21
В данный момент нет возможности произвести замер. А как понимать про 15 В? на рисунке

Михаил952
17.05.2018, 18:23
Хотя я ушел от темы, мне ведь нужен расход в час. Следовательно не при каких условиях мне СИ20 не поставить так? Все правильно понимаю?

Вольд
17.05.2018, 18:23
В данный момент нет возможности произвести замер. А как понимать про 15 В? на рисунке

Если под рисунком написано верно, то значит Максимов наврал. Амплитуда импульсов на выходе ограничивается на уровне не 5 В, а 15 В.

Михаил952
17.05.2018, 18:26
А что нам даст 15В? это ведь не 24В

Вольд
17.05.2018, 18:27
А что нам даст 15В? это ведь не 24В

Возможно СИ20 будет работать при такой амплитуде импульсов, но это не факт.

Михаил952
17.05.2018, 18:28
я понимаю , что не факт, но ведь считать то будет постоянно.

Вольд
17.05.2018, 18:32
я понимаю , что не факт, но ведь считать то будет постоянно.

Что значит "считать будет постоянно" ? Импульсы идут, счет идет, импульсов нет, счет останавливается.

Михаил952
17.05.2018, 18:33
Все понятно, спасибо!

Вольд
17.05.2018, 18:35
Можно ИТП-14 попробовать подключить к токовому выходу расходомера: http://www.owen.ru/news/45633381?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=Itp

Михаил952
17.05.2018, 18:43
А там нет прямого токового выхода только, если подключить см. фото

Вольд
17.05.2018, 18:45
А там нет прямого токового выхода только, если подключить см. фото

Ну значит через эту штуку.

Михаил952
17.05.2018, 18:46
схема. я бы в таком случае ИТП-11 подключил , нужен Взлет АС АТВ-3

Михаил952
17.05.2018, 18:48
Максимов об этом писал ранее

Вольд
17.05.2018, 18:49
Нужен Взлет АС АТВ-3

А в чем проблема ? За деньги все продадут. ;)

Михаил952
17.05.2018, 18:49
срок поставки , 4 недели.

Вольд
17.05.2018, 18:53
срок поставки , 4 недели.

4 недели - это не много.

Михаил952
17.05.2018, 18:53
Ладно, спасибо за помощь, буду думать!)