PDA

Просмотр полной версии : Не видно данные с модулей Мх в КОДЕСИС



DDF
16.05.2018, 00:03
Здравствуйте,
прошу помочь с вопросом: подключил через RS485 модуль МВ110-2А к СПК105. Сам СПК соединен с компьютером ч/з USB.
1 Создал устройства. НАстроил MODBUS_СОМ - приложил скрин.
2 Установил автозапуск соединения 20 мс.
3 Выбрал из списка подключенные модули.
4 Установил базовый адрес - скрины с конфигуратора и КОДЕСИС прилагаю.
Так же прилагаю скрин - уст.пакеты.

Проблема в том, что при выборе модуля 2А нет вкладки соотношение ввода/вывода и не могу присвоить переменные. Прошу помочь, где моя ошибка?

жекон
16.05.2018, 04:23
Вызываете ассистент ввода 37271 нажимаете точку и 37272

Евгений Кислов
16.05.2018, 06:55
Или можно использовать новую версию шаблонов - там эта вкладка будет:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889

DDF
16.05.2018, 08:52
Спасибо, чуть позже попробую, напишу.