PDA

Просмотр полной версии : Изделие с RS232 подключить в сеть RS485



vio
15.05.2018, 16:31
Реально ли подключить изделие с портом RS232 в сеть RS485, используя только адаптер RS232-RS485 (адаптер-преобразователь интерфейсов АС3-М)?

melky
15.05.2018, 17:55
Нужен сквозной преобразователь, если AC3-M таковым является то без проблем.

vio
15.05.2018, 21:28
Нужен сквозной преобразователь, если AC3-M таковым является то без проблем.

А что такое сквозной преобразователь? Сам по себе RS232 позволяет соединение точка-точка. Сквозной преобразователь позволит назначить изделию
сетевой адрес и общаться с ним как с ведомым сети RS485?

melky
15.05.2018, 22:13
ааа, торможу, насколько помню существуют такие устройства, где со стороны RS485 можно назначать адрес. хотя честно говоря беглый поиск не выявил таких устройств. Не проще применить Ethernet-RS232 ?

Сквозные, это если у вас есть например USB-RS485 + к нему подключаете RS485-RS232 то тогда можно так подключить к ПК. А вот в сеть с другими 485-ми устройствами то наверное нужно искать специализированное решение.

На самом деле, можно попробовать связку обычного сквозного преобразователя RS485-RS232 с прибором в вашей сети. Для этого нужно
1. чтобы преобразователь был с автоопределением передачи данных
2. Чтобы ваш прибор не отвечал на некорректные запросы а только на корректные.

YuriBel
16.05.2018, 10:01
Коллеги, начинаете путать теплое с мягким. Нет в RS485 понятия сетевого адреса, это понятие из области протоколов, а 232 и 485 - интерфейсы. Если отвечать строго на поставленный вопрос , то подключить реально, если рассуждать о том, будет ли работать - не факт, зависит от того, что за устройства нужно связывать и по каким протоколам будет происходить общение. Поэтому, если нужна конкретика, то и вопрос нужно задавать более конкретно, тогда можно рассчитывать на относительно исчерпывающие ответы.

vio
16.05.2018, 10:23
Коллеги, начинаете путать теплое с мягким. Нет в RS485 понятия сетевого адреса, это понятие из области протоколов, а 232 и 485 - интерфейсы. Если отвечать строго на поставленный вопрос , то подключить реально, если рассуждать о том, будет ли работать - не факт, зависит от того, что за устройства нужно связывать и по каким протоколам будет происходить общение. Поэтому, если нужна конкретика, то и вопрос нужно задавать более конкретно, тогда можно рассчитывать на относительно исчерпывающие ответы.

Нужно подключить корректор газа Corus производства компании Itron. Он оснащен портом RS232, работает по протоколу MODBUS RTU. К сожалению техподдержка на Itron оставляет желать лучшего.

Трофимов Артем
16.05.2018, 10:28
АС3-М использует трехпиновое подключение по 232. если устройство аналогично использует лишь пины Rx Tx GND, то сложностей не будет

melky
16.05.2018, 10:34
vio ой, ё!, так вообще никаких проблем не будет, ставьте преобразователь а за адрес сам корректор будет отвечать раз он Modbus. главное чтобы на физическом уровне у него кроме Rx Tx ничего не использовалось для передачи информации и управления

vio
16.05.2018, 10:59
vio ой, ё!, так вообще никаких проблем не будет, ставьте преобразователь а за адрес сам корректор будет отвечать раз он Modbus. главное чтобы на физическом уровне у него кроме Rx Tx ничего не использовалось для передачи информации и управления
Спасибо за обнадеживающий ответ, буду пробовать. И все-таки, в сети кроме корректора еще несколько Slave. Как я смогу обратиться к корректору?

melky
16.05.2018, 11:18
Раз корректор работает по протоколу ModbusRTU то у него должен задаваться адрес. Протокол подразумевает его наличие.
Ну собственно документацию на корректор найдите по опросу. Надеюсь производитель не такой м-ак, чтобы сделать прибор и его опрос только по широковещательному адресу, иначе это уже не Modbus немного...

Трофимов Артем
16.05.2018, 11:23
настройте согласно инструкции. точную модификацию Вы не указали, но возможно это то что нужно. адреса и сетевые настройки спокойно задаются
https://www1.itron.com/local/Russia%20Product%20Portfolio/CORUS_RS485_Instruction.pdf

vio
24.05.2018, 11:10
настройте согласно инструкции. точную модификацию Вы не указали, но возможно это то что нужно. адреса и сетевые настройки спокойно задаются
https://www1.itron.com/local/Russia%20Product%20Portfolio/CORUS_RS485_Instruction.pdf

Все верно при наличии платы с интерфейом RS-485. А исходный вопрос был "Реально ли подключить изделие с портом RS232 в сеть RS485, используя только адаптер RS232-RS485 (адаптер-преобразователь интерфейсов АС3-М)?". Склоняюсь к мысли, что без дополнительной платы не обойтись.

melky
24.05.2018, 11:27
Вы можете прибор подключить к ПК и читать его штатной программой ? Неужели так трудно установить логгер порта и по посылкам ответам понять как идет передача ?

vio
25.05.2018, 17:55
Вы можете прибор подключить к ПК и читать его штатной программой ? Неужели так трудно установить логгер порта и по посылкам ответам понять как идет передача ?

Попробую на следующей неделе. Спасибо.