Вход

Просмотр полной версии : Нужно рассчитать пропускную способность для КЗР 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1



ДмитрийР
11.05.2018, 14:04
Делаю погодозависимое регулирование. Выбрал на данном сайте Автоматический запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) — Технические характеристики; модель: 25ч945п Ду100 КvX Ру16 ST0,1. Дело в том что они различаются по пропускной способности:63 80 100 125 160 250 кубических метров/час;Проблема в том что я не знаю как рассчитать пропускную способность для выбора этого КЗР. У меня имеются данные: температура максимальная 115 подача 65 обратка, Тепловая нагрузка на систему отопления составляет: Q= 0,1852 Гкал/час. Расчетный расход для темп графика 115/65 составляет: Gрасч мах=3,713 т/час Gрасч мин=3,704 т/час. давление в подаче 4,6 кгс/см^2 на обратке давление 3,5 кгс/см^2. Подскажите пожалуйста как рассчитать максимальную пропускную способность. Формулу или сайт или помогите рассчитать, очень прошу, перерыл весь интернет а результата нет :(.

Alexey_Palich
11.05.2018, 14:30
http://www.teplo-sila.com/produkciya/klapany-prohodnye-sedelnye-reguliruyushhie-trv/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=купить%20клапаны%20регулирующие&utm_campaign=context&utm_content=e.mail.ru&roistat=direct6_context_2606572902_купить%20клапан ы%20регулирующие&roistat_referrer=e.mail.ru&roistat_pos=none_0&yclid=7238688000428742090 Здесь можно найти формулы

Alexey_Palich
11.05.2018, 15:19
А чего и куда вы собрались пропускать этим клапаном

ASo
11.05.2018, 22:35
Вам это точно надо?

Kv=Q/sqrt(dP)
Q~=3,7м^3/ч.
dP~=1,1Бар

Поэтому не один из ряда этого клапана Вам не подходит - слишком монстуозен.

Вообще все это описано в любом учебнике теплотехники, раздел гидродинамика.

ДмитрийР
14.05.2018, 06:29
А чего и куда вы собрались пропускать этим клапаном

У меня есть помещения которые отапливаются от центрального отопления. То есть на вводе в мое здание две трубы. Одна подача вторая обратка. Там сейчас ни насосов вообще ниченго нет. Только две трубы. Подача и обратка. Смотрите приложение))

ДмитрийР
14.05.2018, 06:36
Вам это точно надо?

Kv=Q/sqrt(dP)
Q~=3,7м^3/ч.
dP~=1,1Бар

Поэтому не один из ряда этого клапана Вам не подходит - слишком монстуозен.

Вообще все это описано в любом учебнике теплотехники, раздел гидродинамика.

Забыл добавить, диаметр трубы 100 мм. Разве на сайте указаны не с минимально до максимальной пропускной способностью ? То есть в моем случае для трубы диаметром сто нужно выбирать клапан с ещё меньшей пропускной способностью ? Спасибо за ответ)