Не считывается информация из ПР114, в чем причина? Светодиод связь на ПР-МИ промаргивает, на ПР114 нет.
Кое как связь установил, но: В OwenCloud регистр читается с параметрами int16 адрес 300. В ПР114 добавил еще одну сетевую переменную (регистр 769), в OwenCloud читается с параметрами int16 адрес 301. В ИПП120 удалось считать только переменную из регистра 768, установив в настройках сетевых переменных ИПП120 адрес регистра=0, переменную из регистра 769 ПР114 считать не удается.

masterw
11.05.2018, 00:57
Все, разобрался адреса сетевых входов так же как и в ПР114 В ИП120 начинаются с регистра 512, выхода с 768. В предыдущем сообщении исправленные программы примеров. И еще после заливки программы в ПР114, его нужно обязательно перезагружать.