Просмотр полной версии : плк 110-30 обновл. линейка + сп307Б через КС 16



werg
10.05.2018, 03:07
Господа, собственно пытаюсь настроить связь панели СП 307Б и Плк 110 (обновленная линейка)
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.3.67
Need Target version >= 3.10
Compiled: 12:54:22 Feb 8 2017
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:DD:1B
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
3714437145
на панели один единственный элемент - переключатель с индикацией
ни через 232 ни через 232 debug связи нет.
кабель прозвонил - соответствует распиновке
рту\asc2 менял
пробовал на разных скоростях
плк сбрасывал на заводские
81 ошибка не уходит
команды чтения\записи - коилс естественно
Вроде все правильно делаю, что не так?

Alexey_Palich
10.05.2018, 04:17
Разъем вскройте распайку проверьте, у меня лишний провод был припаян не было связи, отпаял появилась.

werg
10.05.2018, 05:11
Лишний провод откусил.
Результат тот же

capzap
10.05.2018, 05:18
Попробуйте теперь обратно припаять
И так, не всякий случай прочтите по разницу ascii и rtu

Alexey_Palich
10.05.2018, 05:34
Судя по скринам у вас четность в панели а в плк нет четности

werg
10.05.2018, 07:02
Попробуйте теперь обратно припаять
Спасибо за советы, добрый человек!
С отпаянной перемычкой - заработало, представьте себе.

И так, не всякий случай прочтите по разницу ascii и rtu
Вас расстроила 2 в аббревиатуре, верно?
А меня расстраивает Овен, в который раз уже.
Это все напоминает мне советский автопром. Купив новую машину нужно полежать под ней и докрутить все то, что не докрутил производитель.
Всем спасибо! Тема закрыта.