Просмотр полной версии : плк100 c softlogik masterscada и связь с панелью оператора СП307 по modbus rtu



far-89
08.05.2018, 11:25
Добрый день!
Не могу связать плк100 c softlogik masterscada с СП307. При попытке чтения или записи регистра формируется "(PLC100 1) Отказ модуля Устройство Modbus 1".Панель подключена на порт RS485.На порт rs 232 будет подключен модем.
Настройки порта в скаде:
Номер порта-1.Скорость-115200.четность-нет.стоповые биты-1.размер байта-8.
Настройки модбас устройства в скаде:
Таймаут-10мс
Адрес устройства-1
Максимальный интервал неиспользуемых адресов-0
Последовательность байт в вещественных-3_2_1_0
Масксимальный размер массива-120
Последовательность байт в целых-3_2_1_0
Использовать групповые запросы записи-false
Способ записи-по изменению
Последовательность байт в вещественных 8 Байт-7_6_5_4_3_2_1_0
Настройки флага чтения:
Номер ячейки-257
Тип значения-логический.
Тип ячейки-логическая ячейка.
При чтении или записи ячейки орс сервером или самой скадой(через smartlink) по тем же самым проводам все проходит нормально.Кто нибудь пробовал опрашивать modbus устройства c порта rs485 через softlogik систему?

SCADAMaster
08.05.2018, 11:43
Вообще вы уже задавали этот вопрос по почте.
А почему таймаут у вас 0 мс? Сделайте хотя бы 1000