Просмотр полной версии : ПЛК100 - не прошивается
Здравствуйте. Не получается прошить прошить ПЛК100. Через порт DEBUG связь не устанавливается, а при подключении через ethernet компьютер не видит подключения (сетевой кабель не подключен) при этом на разъёме ПЛК периодически синхронно мигают оба светодиода. Пробовал сделать сброс при включении удержанием кнопок "сброс" и "старт/стоп" - сброс проходит. На кнопку "старт/стоп" также реагирует (светодиод "работа" гаснет). Другие два ПЛК100 из этой партии прошились без проблем. Что в этом случае можно предпринять?
Ильнур Гибадуллин
07.05.2018, 16:23
Здравствуйте. Не получается прошить прошить ПЛК100. Через порт DEBUG связь не устанавливается, а при подключении через ethernet компьютер не видит подключения (сетевой кабель не подключен) при этом на разъёме ПЛК периодически синхронно мигают оба светодиода. Пробовал сделать сброс при включении удержанием кнопок "сброс" и "старт/стоп" - сброс проходит. На кнопку "старт/стоп" также реагирует (светодиод "работа" гаснет). Другие два ПЛК100 из этой партии прошились без проблем. Что в этом случае можно предпринять?
Здравствуйте!
Прошиваете через ПК или UpdateCore?
И еще - Вы именно хотите прошить контроллер или просто загрузить в него проект через Codesys?
Просто загружаю проект через кодесис.
По USB еще не пробовал.
Ильнур Гибадуллин
08.05.2018, 09:09
Просто загружаю проект через кодесис.
По USB еще не пробовал.
Контроллер пингуется по Ethernet?
Его не получится пропинговать - компьютер не видит физического подключения кабеля.
Ильнур Гибадуллин
08.05.2018, 09:52
Его не получится пропинговать - компьютер не видит физического подключения кабеля.
Я правильно понимаю, что другие ПЛК определяются сетевой картой этим же патч-кордом?
При подключении по Debug порту используете кабель КС1?
Да, другие ПЛК прошились через ethernet тем же кабелем без проблем.
Когда пробовал через debug использовал КС1, подключал в выключенном состоянии, потом включал питание чтобы определилась перемычка в разъёме.
Установил USB драйвер - в диспетчере устройств код 10 (запуск устройства невозможен). В сё делал по инструкции - после установки драйвера перезагрузил ПК и ПЛК, потом вставил кабель.
Переустановил драйвер - USB заработала, но связь в кодесис не устанавливается - ошибка связи (#0) произошло отключение.
Номер виртуального СОМ порта 1, в кодесис выбрал serial RS232, port COM1, baudrate 115200, party NO, stop bits 1, motorola byte order NO, flow control OFF.
Проблема решилась обновлением собственной прошивки ПЛК на версию 2.16.0. После этого связь с кодесис через debug порт появилась и пользовательская программа прошилась и заработала.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot