PDA

Просмотр полной версии : СПК 207 [M05] проблема с RETAIN.



Алексей Логвиненко
07.05.2018, 11:32
Добрый день проблема с записью RETAIN переменных.
после снятия питания сбрасывает на 0.
для проверки был написан простой код.

VAR_GLOBAL RETAIN
a:WORD;
b:DWORD;
END_VAR

a:=a+1;
b:=b+2;

в чем может быть проблема?
батарейка живая при сбросе напряжения время сохраняется

ASo
07.05.2018, 14:35
Например в том, что код не исполняется. Выложите архив проекта.

Ильнур Гибадуллин
07.05.2018, 14:35
Добрый день проблема с записью RETAIN переменных.
после снятия питания сбрасывает на 0.
для проверки был написан простой код.

VAR_GLOBAL RETAIN
a:WORD;
b:DWORD;
END_VAR

a:=a+1;
b:=b+2;

в чем может быть проблема?
батарейка живая при сбросе напряжения время сохраняется

Добрый день!

Контроллер необходимо сдать в сервисный центр. Список СЦ доступен по ссылке (http://www.owen.ru/78507995).

Алексей Логвиненко
07.05.2018, 14:50
37095
скомпилированный проект

Алексей Логвиненко
07.05.2018, 14:59
В Туле АТМ-Технолоджи является СЦ?

Ильнур Гибадуллин
07.05.2018, 15:11
В Туле АТМ-Технолоджи является СЦ?

В Туле сервисных центров, к сожалению, нет.

Логвиненко Андрей
10.05.2018, 09:49
Отдай в АТМ-Технолоджи, они отправят на завод.