Просмотр полной версии : Замена ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ



lunyov_i
27.11.2008, 09:09
Возникла необходимость поменять ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ.
В программе я так понимаю нужно просто в Target Setting установить
вместо ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ и заново откомпилировать?
Если нет то укажите по-шагам что нужно делать....

Kirill
27.11.2008, 10:00
Возникла необходимость поменять ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ.
В программе я так понимаю нужно просто в Target Setting установить
вместо ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ и заново откомпилировать?
Если нет то укажите по-шагам что нужно делать....

Для начала сохраните резервную копию, не помешает.
Далее поменять таргет в Target Setting.
Зайти в plc configuration, выполнить меню extras пункт standart configuration.
После этого конфигурация ПЛК придет в изначальное состояние и ее необходимо задать заново. Тут и пригодится созраненная копия.

lunyov_i
27.11.2008, 10:25
Для начала сохраните резервную копию, не помешает.
Далее поменять таргет в Target Setting.
Зайти в plc configuration, выполнить меню extras пункт standart configuration.
После этого конфигурация ПЛК придет в изначальное состояние и ее необходимо задать заново. Тут и пригодится созраненная копия.
Не очень понятно в конце: конфигурацию придется задавать заново в ручную?

Малышев Олег
27.11.2008, 11:12
Если огромное количество данных Modbus- Owen можно использовать Project Export и Project Import + текстовый редактор - т.е. "вручную" перенести Модули с помощью текстового редактора. Если у вас 10-20 переменных проще набрать заново не используя вышеприведенный алгоритм.

Andy
05.12.2008, 15:33
А в шаге текстовый редактор что делать? Достаточно ли только в одном месте изменить? Плюс, такой же вопрос, но ПЛК154 на ПЛК150.

Малышев Олег
05.12.2008, 17:14
В шаге текстовый редактор надо редактировать два .exp файла. Из одного ctrl-C ctrl-v в другой с учетом смещений %Q, %D. Точного и однозначного алгоритма нет - попробуйте сами. Для начала создайте два пустых проекта для разных ПЛК и в них по мастеру модбас. В одном задайте пару Universal Modbus Device. Экспортируйте в обоих PLC_configuration. Перенесите UNM из одного в другой .exp файл. Импортируйте. см. PLC_configuration

Andy
07.12.2008, 18:17
Да я так и понял. Жаль только, что смешения придется редактировать - у меня свыше ста переменных; хотя если только старшую цифру менять, можно в редакторе контекстной заменой пройтись. Здесь возможности Кодесис оставляют желать лучшего... :(

Николаев Андрей
07.12.2008, 22:36
Это не только возможности CoDeSys - это вариант реализации.
Мы посчитали его более простым и удобным для пользователей.
Сейчас мы пишем библиотеки для организации обмена по протоколам ОВЕН и ModBus.

Andy
13.12.2008, 16:26
Это типа, как ICP сделало для ISAGRAF при обмене по DCON? Тогда переменные в области В/В не добавляются, теряется разница в вашем случае между L и M модификациями. Хотя с точки зрения удобства программирования - шаг вперед.

Филоненко Владислав
14.12.2008, 12:13
Библиотека имеет другой существенный недостаток - надо что-то делать руками. И в случае 100 переменных это что-то по сложности превосходит copy-paste в экпортном файле.
Так что, ИМХО, библиотеки обмена по протоколам понадобятся либо в приборах, где нет в конфигурации мастеров, со сторонними приборами или в случае сложных алгоритмов настройки и управления.
А удобство программирования - это такая субъективная вещь...

Oleg777
19.12.2008, 22:45
Для начала сохраните резервную копию, не помешает.
Далее поменять таргет в Target Setting.
Зайти в plc configuration, выполнить меню extras пункт standart configuration.
После этого конфигурация ПЛК придет в изначальное состояние и ее необходимо задать заново. Тут и пригодится созраненная копия.

А какие могуг быть последствия, если при замене ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ просто в Target Setting установить
вместо ПЛК-150УM на ПЛК-150ИМ.

Филоненко Владислав
20.12.2008, 09:56
Никаких, если оба таргета одной версии