Добрый день!

Уже 2 недели мучаюсь с настройкой сети между СПК107, конроллером Segnetics SMH2G (он управляет приточкой) и шлюзом под Hitachi CoolMasterNet.

Архитектура сети:
Master - СПК107 шлейфом подключен к SMH2G и CoolMasterNet.
SMH2G имеет оконечник Modbus.
CoolMasterNet подключен к нескольким кондиционерам Hitachi по собственному протоколу.
Сеть настроена по RTU 9600 8N1 (хотя пробовал и на 115200).

Суть проблемы:
Если СПК107 напрямую подключать к SMH2G, то связь стабильная и все работает отлично.
Если СПК107 напрямую подключать к CoolMasterNet, то связь нестабильная, некоторые переменные не читаются, хотя кондиционеры включаются и выключаются.
Если в сеть воткнуть все три устройства, то СПК107 не отображает достоверную информацию с SMH2G, хотя сигналы передает и установку запускает. А CoolMasterNet вообще не реагирует и кондиционеры не включаются.
OPC сервер видет все устройства по отдельности, удается получить и изменить все переменные, что исключает неисправность какого либо устройства.
Выходит, что без CoolMasterNet сеть работает нормально, если его подключить, все рушиться, то ли из за настроек в программе, то ли из-за настроек СПК107.

Может есть у кого идеи, что еще можно попробовать для установки нормальной связи?

Файл программы: https://yadi.sk/d/randNhDb3UoEcU

Ильнур Гибадуллин
07.05.2018, 10:57
Добрый день!

Уже 2 недели мучаюсь с настройкой сети между СПК107, конроллером Segnetics SMH2G (он управляет приточкой) и шлюзом под Hitachi CoolMasterNet.

Архитектура сети:
Master - СПК107 шлейфом подключен к SMH2G и CoolMasterNet.
SMH2G имеет оконечник Modbus.
CoolMasterNet подключен к нескольким кондиционерам Hitachi по собственному протоколу.
Сеть настроена по RTU 9600 8N1 (хотя пробовал и на 115200).

Суть проблемы:
Если СПК107 напрямую подключать к SMH2G, то связь стабильная и все работает отлично.
Если СПК107 напрямую подключать к CoolMasterNet, то связь нестабильная, некоторые переменные не читаются, хотя кондиционеры включаются и выключаются.
Если в сеть воткнуть все три устройства, то СПК107 не отображает достоверную информацию с SMH2G, хотя сигналы передает и установку запускает. А CoolMasterNet вообще не реагирует и кондиционеры не включаются.
OPC сервер видет все устройства по отдельности, удается получить и изменить все переменные, что исключает неисправность какого либо устройства.
Выходит, что без CoolMasterNet сеть работает нормально, если его подключить, все рушиться, то ли из за настроек в программе, то ли из-за настроек СПК107.

Может есть у кого идеи, что еще можно попробовать для установки нормальной связи?

Файл программы: https://yadi.sk/d/randNhDb3UoEcU

Здравствуйте!

Мы обсудили и решили этот вопрос с Вами через почту.