PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110 30 RS485 Master Slave



rafmust
24.04.2018, 21:07
Доброе время суток! Нужна помощь. Не могу связать панель Weintek 8101iE (ModBus Master) с ПЛК 110 30 (Master Slave) по RS 485. Все параметры (скорость,четность, стоп бит и т.д) и в Easy Builder и в Codesys перебрал. Подскажите рабочие параметры настроек связи. Желательно посмотреть рабочий проект

Мастеренко Иван
25.04.2018, 14:28
Доброго времени.
Все сетевые параметры рабочие, главное правило - их идентичность (мастера и слейва).
Пример настройки конфигурации ПЛК ниже:
36853

переменная 2 byte (word) имеет регистр 0.
На каком расстоянии панель от плк? Соединяете панель и плк по rs485 витой парой?

rafmust
25.04.2018, 20:23
Доброго времени.
Все сетевые параметры рабочие, главное правило - их идентичность (мастера и слейва).
Пример настройки конфигурации ПЛК ниже:
36853

переменная 2 byte (word) имеет регистр 0.
На каком расстоянии панель от плк? Соединяете панель и плк по rs485 витой парой?

Спасибо. Уже разобрался, частично. Пока тестирую в офисе. Не витая пара, обычные провода. С одним Master Slave - ом нормально заработало. Проблемы возникают при подключении 2- ух Slave -ов. Панель видит оба Slave -а, показывает правильные значения передаваемых переменных. А когда начинаю менять их значения в плк, то у одного плк1 индикация в панели показывает изменения, а у другого плк2 показания на панели не меняются. А если панель выключить и включить показания обновляются (у второго появляется актуальное значение, но также не изменяется при дальнейшем изменении в плк2). Возникает какой то конфликт как я понимаю. Адрес устройства по умолчанию в Easy Builder стоит "1". В адресах объектов также правильно задаю номер станции плк2 - 2# и адрес регистра 1 (word). Может с адресом по умолчанию что-то надо делать? Менять пробовал, не помогло.

Мастеренко Иван
26.04.2018, 13:59
Опишите, пожалуйста, как физически соединили по интерфейсу rs485 панель и 2 плк? В какой последовательности?

rafmust
26.04.2018, 22:38
Посоветовали установить в настройках связи минимальное время команды 10 мс. Направление передачи не успевало переключиться.
Заработало!