PDA

Просмотр полной версии : Программирование МПР51-Щ4 с помощью ПК



Александр Карпов
22.03.2007, 08:53
В Руководстве по эксплуатации на МПР51-Щ4 показана схема
подключения к прибору программатора (Приложение Б, рис.Б.1.)
В п.4.2.7. говориться, что кабель для программирования
(программатор) следует подключать к LPT-порту ПК, однако
соответствующие контакты разъёма LPT-порта не указаны. Или
подразумевается, что необходимо преобретать дополнительно
готовый кабель? Поясните, пожалуйста.

Зоя
22.03.2007, 09:17
Действительно, для программирования прибора кабель приобретается отдельно. Стоит он 413 руб. Приобрести можно у нас или у ближайших региональных дилеров.

burum55
24.10.2007, 20:54
Кто нибудь проверял программатор ,я долбался неделю,а потом выяснил что параметры P07;P.07;E.01;E01,не совпадают с параметрами в приложении,руководства по эксплуатации,может есть и другие косяки.

Апрель
26.10.2007, 01:55
По самые по... писал еще 22.01.2007 : Досадные ошибки РЭ на МПР51!!! ...Перепутаны местами программируемые параметры цифровых фильтров d01 и d03. В паспорте и руководстве по эксплуатации на МПР51-Щ4, Приложение Д, Уровень L2 написано дословно:
"d01... d03 Постоянные времени цифровых фильтров влажного, сухого термометров и термометра продукта, соответственно". На самом деле d01 - это постоянная ЦФ термометра продукта, а d03 - постоянная ЦФ термрметра влажного.
Из-за этой, б...., неточности, 2 месяца бился, боролся с помехами по каналу влажного термометра!
Встает закономерный вопрос, а может еще есть "закладочки" в других параметрах? Кто добавит?
Программировать приходилось, но как-то без проблем, потому что все там интуитивно понятно.