PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-63 подключение 4-20мА



Deamon
24.04.2018, 08:16
Добрый день,
подскажите пожалуйста в инструкции по эксплуатации ПЛК63 указано, что подключение датчика 4-20мА осуществляется через нагрузочный резистор 100 Ом, в то же время указано, что аналоговый вход измеряет напряжение в диапазоне 0-1В.
При подключении датчика при использовании 100 Ом, диапазон входных напряжений составит 0,4 - 2В, верхний диапазон датчика при этом не срежется? Или при установке в конфигурации режима 4-20мА контроллер измеряет напряжение в диапазоне 0-2В?

ASo
24.04.2018, 08:40
Не срежиться, устанавливайте, конфигурите и используйте.
Метрологическая точность будет соблюдена.