DIMZAY
22.04.2018, 18:40
В наличии есть ПЛК ОВЕН 110-24.60.Р-М и сенсорная панель Шнайдер электрик XBTOT.
Задача - из того, что есть, сделать шкаф управления и тестировать/настраивать работу объекта. Будут докуплены модули аналоговых входов и выходов.

На боту панели есть Rs-232C и RS-485, разъёмы DSub-9. Панель штатно поддерживает Мodbus RTU.
У Руководстве на ПЛК написано и нарисовано, что есть Мodbus RTU, связь с панелью Овена через порт RS-232, связь с модулями ввода-вывода через RS-485.

Вопрос - будут ли работать вместе ПЛК Овена и панель Шнайдера? Как лучше подключить панель? К ПЛК через 232 интерфейс или сразу в 485, что бы опрашивала ПЛК и модули?

з.ы. у Шнайдер электрик модули цепляются к контроллеру по внутренней шине и получается единый блок, который общается с панелью.

melky
22.04.2018, 19:45
а какой тогда понт в ПЛК, если вы панелью будете опрашивать модули ? Вроде как ПЛК ставится чтобы выполнять управление через дополнительные модули

DIMZAY
22.04.2018, 20:03
а какой тогда понт в ПЛК, если вы панелью будете опрашивать модули ? Вроде как ПЛК ставится чтобы выполнять управление через дополнительные модули

Я не знаю, поэтому и спрашиваю, можно так или нельзя.

melky
22.04.2018, 20:28
двух мастеров в rs485 быть не может.

SBER
23.04.2018, 04:04
Модули цепляйте на 485 к плк. Панель можно мастером на второй 485 или 232, без разницы.
На плк настройка обмена аналагична подключению овен СП3ХХ . На панели подключаете плк овен как Шнайдер Twido, адреса на панели (ЕМНИП) = адреса на плк +1.

Santi
23.04.2018, 08:53
Я бы рекомендовал подключить панель по отдельному интерфейсу (т.е. второй 485(если есть) или 232). Расстояние заведомо небольшое, 232 справится. В общей сети, чем больше сеть, тем больше период ее опроса и вероятность отказа всей сети из-за одного из элементов в ней. К тому же при отдельном интерфейсе Вы можете делать панель как Мастером, так и слейвом, а в общей сети только слейвом (делать ее мастером, собирать данные с модулей и передавать эти данные в ПЛК - нецелесообразно).

DIMZAY
23.04.2018, 12:39
Не заметил, что у ПЛК два 485 интерфейса.
Спасибо за советы.