PDA

Просмотр полной версии : Соединение ПК с СПК 107



Сергей Обрусник
20.04.2018, 19:36
Добрый день, при подключении ПК к СПК 107 требует пароль, скрин прилагается, пробовал на другом пк - тот же запрос, пробовал запускать от имени администратора - то же самое. Пробовал с windows 10 и windows xp c полными правами администратора - тоже. Выставлял - удалял пароль на учетную запись - то же самое. Уже обессилен. Версия прошивки 3.945, CoDeSys 3.5 SP 736788 path 4.

Евгений Кислов
20.04.2018, 19:41
Добрый день.
На СПК сейчас открыт конфигуратор? Тогда загрузить проект не удастся.
Перезагрузите контроллер и дождитесь появления надписи Отсутствует загрузочное приложение. После этого подключайтесь из CODESYS.

АлександрСевтепло
14.01.2026, 16:43
Добрый день.
На СПК сейчас открыт конфигуратор? Тогда загрузить проект не удастся.
Перезагрузите контроллер и дождитесь появления надписи Отсутствует загрузочное приложение. После этого подключайтесь из CODESYS.

Добрый день, та же проблема при подключении требует пароль. К контролеру подключился по web интерфейсу, удалил загрузочное приложение, перезагрузился но все равно требует пароль при подключении из codesys по uSB к ПК пароль. Кто может подскажет как исправить?

Евгений Кислов
14.01.2026, 17:00
Добрый день, та же проблема при подключении требует пароль. К контролеру подключился по web интерфейсу, удалил загрузочное приложение, перезагрузился но все равно требует пароль при подключении из codesys по uSB к ПК пароль. Кто может подскажет как исправить?

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или завтра утром свяжитесь со мной по телеграм (см. в подписи).