Просмотр полной версии : ПМ-01+ПЛК110 GPRS (ПЛК-клиент//ПК-сервер) Помогите разобраться.



ПавелGME
20.04.2018, 16:39
Доброго дня. Есть модем ПМ01-220.АВ 2018 года, а к нему ПЛК110-220.32.К-М. До этого времени особо не пользовался продукцией овена, иногда только аналоговые модули МВ100 по RS485 modbus к контроллерам siemens. Встал вопрос попробывать GPRS модем овена. Полазил в документациях, на форуме. Нашел примеры. Вроде все собрал, но в итоге не взлетело(. Скачал HYPterm, на АТ команды реагирует, отправлял смс на другие номера, все норм. Модем видит оператора, уровень сигнала 30. Выставил скорость 115200, отключил эхо, сохранил. Сконфигурил ПЛК в соответствии с примером.

Установил LectusOPC залил конфигурацию, пробросил его порт, проверил - виден в интернете (OPC запущен, смотрел через MatrikonOPCexplorer, значения можно менять.

Все прогрузил, стартанул ПЛК.
Модем регистрируется в сети, начинается обмен (диод GSM мерцает быстро// RxTx тоже) но связи с OPC нет. Last Error (Modbus master) = 84. Пытается он куда-то законектится, но не получается(
Вроде как в примере то же самое, IP через двоеточие.

Оператор Velcom (Беларусь). APN=wap.privet.by login=privet password=privet IP-динамический.... На ПК выход в интернет через статический IP.

PLC model MODEL PLC 110-32
Binary VERSION 0.3.73
Need Target version >= 3.10
Compiled: 11:07:10 Jan 15 2018
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:E3:EA
IP 10.2.11.119
GATE 10.2.1.1
MASK 255.255.0.0

Прикладываю файлы (программа в codesys v2.3, файл Local_addres.dat, конфигурация OPC - стандартная, взятая из примера..)

Помогите кто уже работал с данными модемами и просто опытные люди, что я делаю не так. Спасибо за любой совет и помощь.

ПавелGME
23.04.2018, 09:32
Разобрался сам. Во всяком случае соединение установил, но постоянно происходят обрывы связи. Буквально сек 5-10 передача и обрыв. Покопаться надо в настройках.
Тема актуальна, поделитесь опытом. Как работает, надежно ли и т.п.

capzap
23.04.2018, 11:27
овеновские плк рвут соединение сокета через 10 секунд бездействия, возможно проблема в этом, попробуйте постоянно что то слать в инет, через 10 секунд может поможет

ПавелGME
26.04.2018, 16:25
овеновские плк рвут соединение сокета через 10 секунд бездействия, возможно проблема в этом, попробуйте постоянно что то слать в инет, через 10 секунд может поможет
Периодически перезагружается ПЛК (как в режиме сервера так и в режиме клиента). Можно с этим бороться как-то ?

Александр Ч.
04.05.2018, 08:08
Может на 9600 попробовать? Во всех инструкциях по настройке, что CSD, что GPRS прописывается 9600