При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
#2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED
И сыпятся они до тех пор, пока не выполняю команду Reset в Codesys.
Правильно ли я понимаю, что контроллер постоянно перезапускается? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть ли её решение?
Обращался с данной проблемой в ТП, мне предложили откатиться на прошивку 2.14, на ней сообщения тоже есть, но имеют другой вид:
#2000: 2018. 3. 1 12:29:45 # 12 Power up
Изначально я тестировал на одном ПЛК, теперь у меня их 5 штук и на каждом такая проблема имеется.
Железо и софт:
Codesys 2.3.9.41 (Jul 26 2013)
Target v2.12
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.17.0
Need Target version 2.10
Compiled: 11:56:22 Apr 6 2017
MAC 6A:77:00:FF:AC:E8
IP 10.89.65.52
GATE 10.89.65.254
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 09
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Тестовый проект и скриншот ошибок во вложении.
Заранее благодарю за помощь!
Ильнур Гибадуллин
20.04.2018, 12:50
Добрый день!
При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
#2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED
И сыпятся они до тех пор, пока не выполняю команду Reset в Codesys.
Правильно ли я понимаю, что контроллер постоянно перезапускается? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть ли её решение?
Обращался с данной проблемой в ТП, мне предложили откатиться на прошивку 2.14, на ней сообщения тоже есть, но имеют другой вид:
#2000: 2018. 3. 1 12:29:45 # 12 Power up
Изначально я тестировал на одном ПЛК, теперь у меня их 5 штук и на каждом такая проблема имеется.
Железо и софт:
Codesys 2.3.9.41 (Jul 26 2013)
Target v2.12
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.17.0
Need Target version 2.10
Compiled: 11:56:22 Apr 6 2017
MAC 6A:77:00:FF:AC:E8
IP 10.89.65.52
GATE 10.89.65.254
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 09
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Тестовый проект и скриншот ошибок во вложении.
Заранее благодарю за помощь!
Добрый день!
Для начала попробуйте добавить в Конфигурацию ПЛК подэлемент Button.
Добрый день!
Для начала попробуйте добавить в Конфигурацию ПЛК подэлемент Button.
Button добавил, не помогло.
zendo057
20.04.2018, 14:04
Попробуйте таргет 2.10
Добрый день!
При настройке Modbus TCP на контроллере ПЛК100Р-М через конфигуратор в логе Codesys постоянно сыпятся ошибки вида:
#2000: 2018. 2.26 15:52:32 # 1 PLC STARTED
кто вообще Вам сказал что это ошибка, Вам дают информацию, что контроллер в режиме работы, а не стопа
кто вообще Вам сказал что это ошибка, Вам дают информацию, что контроллер в режиме работы, а не стопа
Codesys сказал, посмотрите принтскрин, на нём виден красный восклицательный знак и это сообщение, повторяющееся по 5 раз за секунду. Т.е. контроллер 5 раз в секунду переходит в работу?
он не переходит в работу, а работает, переведите в режиме онлайн его в стоп, выйдите зайдите и будет другая надпись
он не переходит в работу, а работает, переведите в режиме онлайн его в стоп, выйдите зайдите и будет другая надпись
Остановил, вышел, защел, теперь ошибки:
# 12 Power up
Если удалить ModbusTCP из конфигурации, то этих ошибок нет. И при увеличении MinCycleLenght ошибки становятся реже.
Также ошибки прекращаются, как я уже писал, после Reset из Codesys.
Мне не понятно, почему ПЛК генерирует данные ошибки, и я хочу с этим разобраться до момента поставки данных контроллеров на объект.
так это у Вас сейчас 2.14 прошивка, там вместо старта пишется питание подано, оно не зависит в каком режиме плк, вот только и поменялся цифровой код, я по прежнему утверждаю что нет ни какой ошибки, вот если Вы скажете что по модбас не возможно данные получать и записывать тогда да. А то что после резета ни чего нет, так это пока первый раз в онлайн не зайдете
Филоненко Владислав
20.04.2018, 15:36
Это глюк CoDeSys, он дублирует сообщения.
Ничего не перезагружается, Вы бы это давно заметили :D
Подключаюсь к ПЛК100 с мертвющей батареей, делаю онлайн - смотрю "Бортжурнал" - чистый лист, никаких восклицательных знаков, вообще ничего