Просмотр полной версии : Нужен совет в подборе оборудования
Нужно собрать узел учета расхода воды для БСУ. Планирую применить счетчик импульсов СИ20 овен и датчик расхода воды такого тип 36770 он на основе датчика холла.Вопрос -можно ли их соединить вместе и как? Дело в том. что схемы подключения в инструкции к СИ 20 нет.
maximov2009
20.04.2018, 11:49
Добрый день. Если не секрет, что такое БСУ? Какой тип выхода у счётчика?
http://www.owen.ru/uploads/re_si20_2338.pdf схема подключения различных типов датчиков. стр43-45.
С уважением.
Eugene.A
20.04.2018, 11:56
что такое БСУ?
Бетоносмесительный узел
Нужно собрать узел учета расхода воды для БСУ. Планирую применить счетчик импульсов СИ20 овен и датчик расхода воды такого тип 36770 он на основе датчика холла.Вопрос -можно ли их соединить вместе и как? Дело в том. что схемы подключения в инструкции к СИ 20 нет.
На форуме было несколько тем по подключению подобных счетчиков, ищи.
Счетчик СИ20-У-Р. Что касается датчика расхода воды, то он имеет на выходе три провода:Желтый, я так понимаю это ШИМ, черный - земля или общий контакт, красный - напряжение, питание (24 DC). На задней панели СИ20 есть клемники для подключения переменного напряжения и постоянного 24. Так же клемы доп питания на датчик (+ и - ) , общий вход и 4 входных канала.Если по такой схеме соединить, будет функционировать? И вообще они совместимы?36776
Еще вопрос - почитав темы рекомендованные ВОЛЬДОМ, понял что датчик имеет транзисторный вход NPN типа, верно? Или ошибаюсь?
По 24 DC совместимы, а что еще совмещать-подключай и пробуй, у меня был датчик Холла только на 3v, пришлось через Mosfet делать на 24в, СИ20 считает расход масла.
Еще вопрос - почитав темы рекомендованные ВОЛЬДОМ, понял что датчик имеет транзисторный вход NPN типа, верно? Или ошибаюсь?
Не вход, а выход.
Eugene.A
20.04.2018, 13:37
датчик имеет транзисторный вход
Ошибаетесь. Выход.
Понял, на выходе NPN транзистор.Значит мне подойдет схема "а" из этого скрина36778 Верно?
Схему немного поправил. Скорее всего так, что скажите? Правильно?36779
Не мудри. Вот твоя схема. Ко входу 13 СИ20 подключаешь эмиттер транзистора, а ко входу 9 - коллектор.
Alexey_Palich
20.04.2018, 16:43
Не мудри. Вот твоя схема. Ко входу 13 СИ20 подключаешь эмиттер транзистора, а ко входу 9 - коллектор.
А питание самого датчика, он от СИ взял, поэтому так и нарисовал, тоже можно.
Нужен совет в подборе измерителя температуры.
Массивный металлический блок нагревается термостатом. Рабочие температуры 0-200 градусов Цельсия. Необходимо контролировать температуру с точностью до 0.01 градуса. Посадочное место для датчика температуры имеет размеры - 110 мм глубина и 2.8 мм диаметр.
У овена не смог найти измерители с такой точность. Нужен совет в выборе измерителя и термопары или термосопротивления.
Eugene.A
26.04.2018, 11:27
Мечтать не вредно.
Andrew_Stranger
26.04.2018, 18:32
Нужен совет в подборе измерителя температуры.
Массивный металлический блок нагревается термостатом. Рабочие температуры 0-200 градусов Цельсия. Необходимо контролировать температуру с точностью до 0.01 градуса. Посадочное место для датчика температуры имеет размеры - 110 мм глубина и 2.8 мм диаметр.
У овена не смог найти измерители с такой точность. Нужен совет в выборе измерителя и термопары или термосопротивления.
Всегда удивляют требования к такой точности. В каких сферах такое безобразие бывает необходимо?
Всегда удивляют требования к такой точности. В каких сферах такое безобразие бывает необходимо?Реакции связанные с нефтехимией. Совет по оборудованию дать можете ? Хотя бы наименование фирм.
Petrovi4
27.04.2018, 07:55
А ведь оказывается есть агрегаты для 0,01. Термометр платиновый эталонный ПТС-10М например, но вот сколько и главное какой обвязки потребуется сверху, это уже грусть.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot