День добрый!

Несколько месяцев работал проект, состоящий из двух ПЛК, CoDeSysOPC и Simple-Scada. С добавлением третьего ПЛК отвалился ОРС.
1. Удалил в конфигураторе ОРС Все три ПЛК.
2. Затем по-новому добавил третий ПЛК - связь появилась.
3. Добавил остальные два - опять пропала.
4. Повторил действия в п. 2 - теперь ОРС не передает на Simple-Scada вообще ничего.

Закономерность проследить трудно.

Не могли бы подсказать причину подобного поведения ОРС?

Andrew_Stranger
20.04.2018, 12:24
Как вариант перезагрузить все ПЛК, удалить Gateway файлы на диске С. Можете обратиться в Пролог, может подскажут что-нибудь. Возможно стоит еще перейти на OPC v3 c v2.3.

Новикова Маргарита
20.04.2018, 12:55
День добрый!

Несколько месяцев работал проект, состоящий из двух ПЛК, CoDeSysOPC и Simple-Scada. С добавлением третьего ПЛК отвалился ОРС.
1. Удалил в конфигураторе ОРС Все три ПЛК.
2. Затем по-новому добавил третий ПЛК - связь появилась.
3. Добавил остальные два - опять пропала.
4. Повторил действия в п. 2 - теперь ОРС не передает на Simple-Scada вообще ничего.

Закономерность проследить трудно.

Не могли бы подсказать причину подобного поведения ОРС?

Добрый день!
Проверьте имена проектов (должно быть : *полное имя проекта*.pro; имена уникальные). Что пишет инспектор?
По причине такого поведения ОРС лучше уточнить у компании ПК Пролог - официальный дистрибьютор CoDeSys в России.

Владислав Г.
20.04.2018, 13:30
Как вариант перезагрузить все ПЛК, удалить Gateway файлы на диске С. Можете обратиться в Пролог, может подскажут что-нибудь. Возможно стоит еще перейти на OPC v3 c v2.3.

Удалить Gateway файлы на диске С можно через инспектор? Там есть копка CLEAR. Если не получиться с CoDeSysOPC, тогда придется перейти на предложенный Вами ОРС.

Владислав Г.
20.04.2018, 13:35
Добрый день!
Проверьте имена проектов (должно быть : *полное имя проекта*.pro; имена уникальные). Что пишет инспектор?
По причине такого поведения ОРС лучше уточнить у компании ПК Пролог - официальный дистрибьютор CoDeSys в России.

1. Добавил имена проектов (первоначально не ставил, т.к. обращаюсь к IP ПЛК), ничего не поменялось.
2. На какую информацию обращать внимание в инспекторе?

melky
20.04.2018, 13:59
Одна из причин, по которой к OPC обращаюсь в самую последнюю очередь...
Пробовали настроить не CDS-ный OPC ? отвалы будут так же ?

Владислав Г.
20.04.2018, 14:05
Одна из причин, по которой к OPC обращаюсь в самую последнюю очередь...
Пробовали настроить не CDS-ный OPC ? отвалы будут так же ?

Есть Modbus Universal, но пока разбираюсь с новым ОВЕН ОРС-сервер.

melky
20.04.2018, 14:09
Главное чтобы ваш ПК не был в доменных политиках, а то вам и Овен ОРС не по вкусу придется...
Вторая причина, по которой не выбрал Simple-Scada, уж Modbus то могли интегрировать...

Владислав Г.
20.04.2018, 14:36
А как Gateway почистить? Кнопкой clear в инспекторе?

Andrew_Stranger
20.04.2018, 14:51
C:\ProgramData\Gateway Files

Andrew_Stranger
20.04.2018, 14:55
Главное чтобы ваш ПК не был в доменных политиках, а то вам и Овен ОРС не по вкусу придется...
Вторая причина, по которой не выбрал Simple-Scada, уж Modbus то могли интегрировать...
А здесь мне кажется вопрос политический, люди не смогут модбас настроить плюнут и будут другой продукт искать.

melky
20.04.2018, 15:16
Andrew_Stranger а ОРС не надо настраивать для взаимодействия с Modbus ? или тоже плюнут и будут искать другой продукт ?
Просто OPC привязывает к Windows ПК если там не UA, в случае встроенных драйверов Modbus архитектура уже не имеет привязки.

Andrew_Stranger
20.04.2018, 15:22
OPC конечно надо настраивать, но это уже не проблема Scad,ы, то бишь к ней не будет лишних необоснованных претензий. melky судя по вашим сообщениям Windows вам как кость в горле:).
P.S. К примеру если вспомнить проблему с протоколами у ТРМ, о которой так отмалчивается производитель, к кому претенезии полетят в первую очередь в случае встроенного драйвера?

Владислав Г.
20.04.2018, 15:23
C:\ProgramData\Gateway Files

Т.е. удалить необходимые файлы с .sdb?

Новикова Маргарита
20.04.2018, 15:27
1. Добавил имена проектов (первоначально не ставил, т.к. обращаюсь к IP ПЛК), ничего не поменялось.
2. На какую информацию обращать внимание в инспекторе?

Есть ли у Вас вообще связь с ПЛК?

Andrew_Stranger
20.04.2018, 15:31
Т.е. удалить необходимые файлы с .sdb? Именно так.

Владислав Г.
20.04.2018, 15:55
Есть ли у Вас вообще связь с ПЛК?

Да, я со своего ПК по Ethernet вижу ПЛК.

Andrew_Stranger
20.04.2018, 16:03
А если попробовать в Scade заново добавить OPC и тэги?

melky
20.04.2018, 16:25
Andrew_Stranger так проблема ТРМ известна, перевести на ASCII
в случае с ОРС лишнее звено.

з.ы. Windows не кость в горле, просто всегда смотрю в сторону кроссплатформенных вещей, а OPC кроме UA привязана к Windows.

Andrew_Stranger
20.04.2018, 21:52
Andrew_Stranger так проблема ТРМ известна, перевести на ASCII
в случае с ОРС лишнее звено.

з.ы. Windows не кость в горле, просто всегда смотрю в сторону кроссплатформенных вещей, а OPC кроме UA привязана к Windows.
Ну как сказать. Известна тем кто форум читает, в РЭ об этом ни слова.

melky
20.04.2018, 22:18
у меня нет ТРМ-ок для проверки, может там качество линии 485 у людей хромает... а то у нас привыкли кидать витую пару и вешать 120 Ом, с чего они взяли что так можно, не знаю....

medvedits
12.04.2023, 14:29
День добрый!

Несколько месяцев работал проект, состоящий из двух ПЛК, CoDeSysOPC и Simple-Scada. С добавлением третьего ПЛК отвалился ОРС.
1. Удалил в конфигураторе ОРС Все три ПЛК.
2. Затем по-новому добавил третий ПЛК - связь появилась.
3. Добавил остальные два - опять пропала.
4. Повторил действия в п. 2 - теперь ОРС не передает на Simple-Scada вообще ничего.

Закономерность проследить трудно.

Не могли бы подсказать причину подобного поведения ОРС?

По моим наблюдениям могут быть разные настройки соединения (скорость/чётность) на нескольких устройствах, для одного например подбирается автоматически, если вешаешь несколько то если один прибор работает на других настройках падает весь порт на OPC (грубо говоря вся линия),при этом по одному всё может прекрасно работать с автоподстройкой. Попробуйте просто сделать 3 копии и изменить только адреса устройств, если заработает значит ищите проблему в тегах (опросе отдельных регистров)

kondor3000
12.04.2023, 14:34
medvedits , зачем вы поднимаете старые темы, этой уже 5 лет, думаете кому то нужен ваш ответ здесь?