19.04.2018, 15:16
Всем добра, кто может, прошу объяснить какого чёрта происходит в OWEN Logic (версия 1.10.157.13202) - в менеджере экранов нет возможности создать переходы с экранов - просто нет такой опции под параметрами. Открыл старый проект для ПР220 - там их тоже нет, как и не было, хотя я лично создавал переходы в ранних версиях лоджика. Куда спрятали в последних обновах настройки переходов? Я даже думал что это приложение пошло одним местом после обновления. Переустановил - всё тоже.

Также вопрос по аналоговым выходам ПР200-220.2(4).X - аналоговый вход настраивается (щёлкнув по нему, могу выбрать тип датчика и диапазон), а что с АО? Почему нет никакой настройки? Подал я на него число FLOAT, и что он выдаст на выходе? Вообще задумка такая, что нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА (естественно прочитав сигнал и учтя его в алгоритме, с этим проблем нет), как это сделать прошу подсказать.

Ревака Юрий
19.04.2018, 15:48
Всем добра, кто может, прошу объяснить какого чёрта происходит в OWEN Logic (версия 1.10.157.13202) - в менеджере экранов нет возможности создать переходы с экранов - просто нет такой опции под параметрами. Открыл старый проект для ПР220 - там их тоже нет, как и не было, хотя я лично создавал переходы в ранних версиях лоджика. Куда спрятали в последних обновах настройки переходов? Я даже думал что это приложение пошло одним местом после обновления. Переустановил - всё тоже.

Также вопрос по аналоговым выходам ПР200-220.2(4).X - аналоговый вход настраивается (щёлкнув по нему, могу выбрать тип датчика и диапазон), а что с АО? Почему нет никакой настройки? Подал я на него число FLOAT, и что он выдаст на выходе? Вообще задумка такая, что нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА (естественно прочитав сигнал и учтя его в алгоритме, с этим проблем нет), как это сделать прошу подсказать.

Добрый день, по первому вопросу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28647

По второму, тип аналогового выхода не настраивается, он выбирается изначально в модификации 2(4-20) 4(0-10), управление из OL float переменной в диапазоне 0-1, соответственно на выходе либо ток либо напряжение, в зависимости от прибора.

Pavel_
19.04.2018, 16:48
нужно насквозь передать с AI1 на AO1 сигнал датчика 4..20 мА, как это сделать прошу подсказать.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28652&p=276214&viewfull=1#post276214

VigVam
19.04.2018, 17:01
Всем спасибо. А Овену - подумать над улучшением интуитивной понятности интерфейса в следующих обновах (я погуглил и нашёл ещё не один вопрос подобный моему первому, запихнули переходы как Windows кнопку выключения в параметры).

sertol64
20.04.2018, 06:43
Добрый день, по первому вопросу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28647

По второму, тип аналогового выхода не настраивается, он выбирается изначально в модификации 2(4-20) 4(0-10), управление из OL float переменной в диапазоне 0-1, соответственно на выходе либо ток либо напряжение, в зависимости от прибора.

Ёжкин кот, мужики! Я не понял ответа - какая то матрёшка, прогулка по ссылкам, ничего не понял. ЧО лень набрать ответ на клавиатуре?.....Прошу Вас Маэстро!....

Ревака Юрий
20.04.2018, 09:12
Ёжкин кот, мужики! Я не понял ответа - какая то матрёшка, прогулка по ссылкам, ничего не понял. ЧО лень набрать ответ на клавиатуре?.....Прошу Вас Маэстро!....

Было 2 минуты времени, постарался на все ответить, по этой ссылке https://streamable.com/dgfde ответ на первый вопрос, на второй я написал.