PDA

Просмотр полной версии : Связь с ЧП altivar610



Alexey_Palich
19.04.2018, 10:50
Подключено на столе ПЛК110-60 M2 настройки правильные, на ЧП не мигает светодиод связь. От другого контроллера работает и связь мигает и запускается. Подскажите куда копать???

Sulfur
19.04.2018, 11:27
В конфигурации ПЛК во втором UMD, регистр с переменной slovo обращается к адресу 1, а в первом UMD регистры int212 и sc обращаются к адресу 10. Если это обращение к к одному и тому же частотнику, то это неправильно, ибо адрес должен быть одинаковым, и совпадать с назначенным адресом в частотнике.

Alexey_Palich
19.04.2018, 11:58
Это я заметил, светодиод наличия связи по RS на ЧП не мигает, а от другого контроллера мигает, контроллер другого производителя

Santi
19.04.2018, 11:59
Уточните правильность аппаратного подключения RS485. А и В у ОВЕНа и Шнайдера наоборот, попробуйте поменять местами.

Alexey_Palich
19.04.2018, 12:48
Сразу были такие сомнения, проверено

SBER
20.04.2018, 15:59
Настройки связи точно правильные? У 312 шнайдера по умолчанию включена проверка четности, у 610 не помню.

Alexey_Palich
20.04.2018, 16:06
косяк у меня гдето щас ищу его, с ПЧВ связался без проблем. К понедельнику найду, на работе попробую. дома нету 380:)