Просмотр полной версии : Конфигуратор V2.D3k-5
nick2015
19.04.2018, 10:36
Здравствуйте ! Ситуация такая , в предыдущей версии конфигуратора для СП300 V2.D3d-3 был создан проект, конвертировал его в новом конфигураторе V2.D3k-5. Добавляю кнопку вызова окна 60013 реакции ноль. Создаю новый проект в новом конфигураторе и вуаля окно диагностики появляется . Скажите у меня у одного такая ситуация ?
Евгений Кислов
19.04.2018, 11:02
Здравствуйте ! Ситуация такая , в предыдущей версии конфигуратора для СП300 V2.D3d-3 был создан проект, конвертировал его в новом конфигураторе V2.D3k-5. Добавляю кнопку вызова окна 60013 реакции ноль. Создаю новый проект в новом конфигураторе и вуаля окно диагностики появляется . Скажите у меня у одного такая ситуация ?
Добрый день. Собственно, так и должно быть.
Вы можете в "старом" проекте, открытом в новом конфигураторе выбрать другой тип панели (например, 310 если у вас 307), нажать Ок, а потом поменять его обратно на нужный вам.
После этого будет перестроен шаблон проекта, и добавятся нужные вам системные окна.
nick2015
19.04.2018, 11:24
Да заработало. т.е. при конвертации шаблон проекта не обновляется ? у меня в старом конфигураторе СП310Р и в новом СП310Р.
Евгений Кислов
19.04.2018, 11:32
Да заработало. т.е. при конвертации шаблон проекта не обновляется ? у меня в старом конфигураторе СП310Р и в новом СП310Р.
По умолчанию нет, только вручную через изменение типа панели.