PDA

Просмотр полной версии : Нет связи с МВУ8



German03
19.04.2018, 08:47
Здравствуйте. Нужна помощь - нет связи с МВУ8 2007 гв.
J2 замкнут, с заводскими настройками конфигуратор говорит "нет связи." Хотя светодиод шморгает. Менять микросхему? Кто сталкивался?

Мастеренко Иван
19.04.2018, 15:30
Здравствуйте.
Какой преобразователь интерфейсов используете для соединения модуля с ПК?
Проверяли работоспособность преобразователя с другими устройствами?
К модулю МВУ8 по rs485 кроме преобразователя, никаких устройств не подключено?

German03
19.04.2018, 16:07
Здравствуйте.
Какой преобразователь интерфейсов используете для соединения модуля с ПК?
Проверяли работоспособность преобразователя с другими устройствами?
К модулю МВУ8 по rs485 кроме преобразователя, никаких устройств не подключено?

Спасибо за ответ! Преобразователь АС-4. С МВУ8 2006 года все нормально, обмен идет. Лежали давно два МВУ8, сейчас решил их проверить. Проверял поочередно, в сети один прибор.

Мастеренко Иван
19.04.2018, 16:21
Уточните, пожалуйста, какую версию конфигуратора используете для подключения?

German03
20.04.2018, 03:13
Уточните, пожалуйста, какую версию конфигуратора используете для подключения?

Конфигуратор 2.0.0.10. Но дело не в нем. Я вспоминаю, что в свое время сняли этот прибор с системы и заменили на другой, как раз по той причине что связь с ним исчезла. Светодиод интерфейса моргает на МВУ8, но связи нет. Моргает на адресе 16 (от 16 до 23). J2 замкнут, просто не помню какие настройки были изначально.

Мастеренко Иван
20.04.2018, 10:27
понял, в таком случае необходимо отправить модуль в сервисный центр для диагностики. Список СЦ можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/78507995