Просмотр полной версии : Работает ли облако с контроллерами danfoss ecl comfotr 210?
Добрый день.
У нас установлены контроллеры danfoss ecl comfort 210.
Быдут ли данные контроллеры работать с облаком в режиме чтения и записи параметров? Была ли такая практика?
если там Modbus и используете ПМ210 то должен работать.
Сергей Лысов
12.04.2018, 09:14
Практики не было, но если судить по даташиту, работать будет по Modbus RTU.
Скорость: 38400
Функции чтения: (0x03), (0x04)
Функция записи: (0x06)
Спасибо.
Попробую на практике, по результатам отпишусь.
Никак не могу подобрать требуемые параметры считывания.
Судя по инструкции настройки порта 8-E-1.
Далее пытаюсь методом "пробного тыка" - int16, uint16 и т.д.
Есть у кого нибудь идеи по настройки данного контроллера для считывания/записи?
lara197a
23.04.2018, 17:27
в старой прошивке ошибка
с Е не работает.
только без контроля четности (N)
Спасибо, а какой "формат хранения" выбрать?
(варианты - float, uint16, int16, uint32, int32, uint64, int64, bool, double)
Сергей Лысов
23.04.2018, 18:46
в старой прошивке ошибка
с Е не работает.
только без контроля четности (N)
Прошивка ПМ210 с поддержкой 8Е1/8O1: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&p=275495&viewfull=1#post275495
Шлюзы ПЕ210 поддерживают 8Е1/8O1 из коробки.
после прошивки все заработало.
Кстати, сможет ли кто-то кроме меня параллельно зарегистрировать мой ПМ210 и управлять контроллером?
301 а каким образом происходит регистрация ? IMEI, MAC ? кто-то кроме вас это знает ?
после прошивки все заработало.
Кстати, сможет ли кто-то кроме меня параллельно зарегистрировать мой ПМ210 и управлять контроллером?может проще тимвьювер, хотя всё равно станет известен заводской номер чужому лицу, обращайтесь в техподдержку не через форум, а напрямую
e.filatov
23.04.2018, 22:15
после прошивки все заработало.
Кстати, сможет ли кто-то кроме меня параллельно зарегистрировать мой ПМ210 и управлять контроллером?
Добрый день. После регистрации IMEI в вашей организации, никто, кроме вашей организации не сможет зарегистрировать данный IMEI. Даже ОВЕЛИКИЕОДМЕНЫ облака
зарегистрировать нет, а зайти в личный кабинет и настроить прибор то можете ОВЕЛИКИЕОДМЕНЫ
Сергей Лысов
23.04.2018, 22:24
зарегистрировать нет, а зайти в личный кабинет и настроить прибор то можете ОВЕЛИКИЕОДМЕНЫ
У администраторов нет доступа к чужим паролям :(
я же поэтому и предлагаю не через форум решать проблемы, пусть обратится и раскроет свои пароли, потом поменяет пароль когда всё заработает
А при смене собственника как быть?
Или при удалении оборудования из личного кабинета оно автоматически становится доступным для регистрации новым собственником?
e.filatov
24.04.2018, 09:42
А при смене собственника как быть?
Или при удалении оборудования из личного кабинета оно автоматически становится доступным для регистрации новым собственником?
Именно так. Главное удалить все устройства с указанным IMEI. Для шлюзов ПЕ210, достаточно просто сменить токен для аутентификации на новом объекте, а сами устройства портировать через шаблоны
Юрий_Уфа
24.04.2018, 14:52
после прошивки все заработало.
Кстати, сможет ли кто-то кроме меня параллельно зарегистрировать мой ПМ210 и управлять контроллером?
Если я Вас правильно понял, это означает что я смогу через шлюз считать/изменить значения температурного графика ECL210/310?