Просмотр полной версии : Прошивка ТРМ 148 до поддержки Modbus
Приветствую.
Надо прошить ТРМ 148 до поддержки Modbus, чтобы поключить к OwenCloud.
ТРМ в работе (управляет котлом).
Необходимо чтобы все настройки сохранились.
Возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.
Приветствую.
Надо прошить ТРМ 148 до поддержки Modbus, чтобы поключить к OwenCloud.
ТРМ в работе (управляет котлом).
Необходимо чтобы все настройки сохранились.
Возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.
Здравствуйте!
Для более быстрой реакции на вопрос, рекомендую писать на support@owen.ru.
Что касается настроек, то описанная вами схема (сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки) вполне рабочий вариант.
Для перепрошивки устройства воспользуйтесь утилитой смены ПО ТРМ148 http://www.owen.ru/uploads/trm148_v5_08.7z В том же архиве вы найдете таблице регистров параметров доступных по modbus.
С ув. продукт-менеджер АН КИП
Гарист Марк.
m.garist@owen.ru
Навигаторов
24.04.2018, 12:21
Требуется работать с ТРМ148 по Modbus.
Изучил КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086.pdf.
Не нашел следующие параметры:
1. Текущие температуры.
2. Текущее состояние выходов.
3. Текущее время в режиме RUN, хорошо бы его менять.
4. Не читаются и не пишутся гистерезисы.
5. После пропадания питания и восстановления не происходит возврат в тот же режим,
Возврат в RUN происходит, но RUN начинается с начала графика.
Требуется работать с ТРМ148 по Modbus.
Изучил КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086.pdf.
Не нашел следующие параметры:
1. Текущие температуры.
2. Текущее состояние выходов.
3. Текущее время в режиме RUN, хорошо бы его менять.
4. Не читаются и не пишутся гистерезисы.
5. После пропадания питания и восстановления не происходит возврат в тот же режим,
Возврат в RUN происходит, но RUN начинается с начала графика.
Странно, Марк дает ссылку на архив, в которой инструкция КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_088.pdf, а Вы даже после его поста держите перед собой _086. Может Вас путает слово измеритель, так это и есть текущая температура
Навигаторов
24.04.2018, 12:58
Подскажите, пожалуйста, где эта ссылка.
Навигаторов
24.04.2018, 13:24
Все нашлось на сайте, спасибо.