PDA

Просмотр полной версии : ТРМ12 + Сапфир 22мт + МЭО 250/63-0,25Р 99



ApostolGreat
10.04.2018, 11:23
Добрый день. Специалисты, подскажите пожалуйста как подключить привод двухфазный МЭО как прибору ТРМ12-НУР. Я так понимаю нужен пускатель. Он есть в наличии. ПБР-2А. Соответственно пускатель подключается к трм, мэо к пускателю. Вопрос стоит только к каким контактам это все цеплять? На всех схемах пускатель имеет три контакта для подключения к трм, но у трм 2 выхода по 3 контакта, соответственно 3 контакта для открывания и 3 для закрывания. Как подключить сапфир вроде разобрался, показания прибор фиксирует. Извините если изложил как то не правильно, если нужна какая то информация с удовольствием поделюсь. Жду помощи. Заранее спасибо.

maximov2009
10.04.2018, 11:53
Добрый день. А у Вас точно 3 фазный привод на 380В?
Тогда схема включения должна быть примерно https://docviewer.yandex.ru/view/17189160/?*=YwPcCNo2G4Oz1b%2BMxd9bYw795J57InVybCI6Imh0dHA6L y93d3cuemVpbS5ydS9wcm9kdWN0aW9uL2RvY3MvcmUvODAtMDQ tMjAxNy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjgwLTA0LTIwMTcucGRmIiwid WlkIjoiMTcxODkxNjAiLCJ5dSI6Ijk0NTMzMTIwNjE0ODY2ODk 3MjMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MjMzNDg5NDIwO DYsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9ODAtMDQtMjA xNy5wZGYmdG09MTUyMzM0ODc2MiZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlO UMlRDAlQUQlRDAlOUUlMjAyNTAlMkY2MyZ1cmw9aHR0cCUzQSU yRiUyRnd3dy56ZWltLnJ1JTJGcHJvZHVjdGlvbiUyRmRvY3MlM kZyZSUyRjgwLTA0LTIwMTcucGRmJmxyPTE5NyZtaW1lPXBkZiZ sMTBuPXJ1JnNpZ249NTkyZDM3YzllMDQ2NTNjM2VlNDAyNDljM jM4OGMxYzAma2V5bm89MCJ9&page=47&lang=ru
стр.47
Вместо кнопок пуск и стоп по схеме подключаются выхода ТРМ12
Схему конечно можно подупростить, но всё равно нужно 2 пускателя.
С уважением.

ApostolGreat
10.04.2018, 13:10
Добрый день. А у Вас точно 3 фазный привод на 380В?
Тогда схема включения должна быть примерно https://docviewer.yandex.ru/view/17189160/?*=YwPcCNo2G4Oz1b%2BMxd9bYw795J57InVybCI6Imh0dHA6L y93d3cuemVpbS5ydS9wcm9kdWN0aW9uL2RvY3MvcmUvODAtMDQ tMjAxNy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjgwLTA0LTIwMTcucGRmIiwid WlkIjoiMTcxODkxNjAiLCJ5dSI6Ijk0NTMzMTIwNjE0ODY2ODk 3MjMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MjMzNDg5NDIwO DYsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9ODAtMDQtMjA xNy5wZGYmdG09MTUyMzM0ODc2MiZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlO UMlRDAlQUQlRDAlOUUlMjAyNTAlMkY2MyZ1cmw9aHR0cCUzQSU yRiUyRnd3dy56ZWltLnJ1JTJGcHJvZHVjdGlvbiUyRmRvY3MlM kZyZSUyRjgwLTA0LTIwMTcucGRmJmxyPTE5NyZtaW1lPXBkZiZ sMTBuPXJ1JnNpZ249NTkyZDM3YzllMDQ2NTNjM2VlNDAyNDljM jM4OGMxYzAma2V5bm89MCJ9&page=47&lang=ru
стр.47
Вместо кнопок пуск и стоп по схеме подключаются выхода ТРМ12
Схему конечно можно подупростить, но всё равно нужно 2 пускателя.
С уважением.

Спасибо за ответ. Но это подключение к трехфазному мэо, а у меня привод двухфазный на 220В

Alexey_Palich
10.04.2018, 14:25
Двух фазных мэо не бывает, у вас наверно однофазное мэо 1вывод ноль 2,3 выводы движение вперед, назад. ставьте твердотельные реле и все будет хорошо.36536

ApostolGreat
10.04.2018, 14:57
Двух фазных мэо не бывает, у вас наверно однофазное мэо 1вывод ноль 2,3 выводы движение вперед, назад. ставьте твердотельные реле и все будет хорошо.36536

Точно. Извините оговорился. Конечно однофазное. А смогу ли я управлять таким образом твердотельным реле? У меня же на ТРМ12-НУР, на выходе уже установлено реле. Для управления внешним реле нужно ТРМ12-НУТ. Или я что то не так понимаю? Подскажите пожалуйста откуда фрагмент схемы взяли? Есть полная картинка?

Alexey_Palich
10.04.2018, 15:19
Схема из проекта, внизу схемы есть выводы 53-101 и 53-103 подключаете к трмке NO контакт одного и второго реле, на контакт COM реле подаете плюс 24вольта, не сразу понял Н.У.Р настенный универсальный вход релейный выход - хорошо подходит под мою схему