Добрый день. Интересует вопрос работоспособности ниже приложенной схемы, а именно работа ПЛК110-24.60 с двумя интерфейсами RS-485. По одному интерфейсу ПЛК будет мастером и опрашивать модули аналогового ввода и приборы учета а по другому подчиненным и опрашивать его будет SCADA. Хотелось бы разделять сети нижнего уровня и сети верхнего уровня. Существует 10 одинаковых ЦТП, проще было бы работать, написать один проект и программировать каждый контроллер одной прошивкой не замарачиваясь с адресами устройств нижнего уровня (выставлять везде одинаковые), а на верхнем уровне работать только с адресами ПЛК (10шт.)
Если использовать со стороны ПЛК не радиомодем (или это не обсуждается ?) а роутер с 3G\4G и возможностью быть клиентом VPN то со стороны Scada достаточно просто интернета и одного статического адреса.
ну или смотреть в сторону дебрей OwenCloud, если это допустимо организацией.
В первом варианте задействуется Ethernet порт ПЛК и свободен RS485 (счетчики электроэнергии) повесить на отдельный порт.
Во втором варианте останетесь при своих почти...
Какие счетчики ? они вам обмен с модулями так некисло притормозят...
Насчет приборов учетов разделяю опасения, надо бы их на разные 485 интерфейсы развести. А скаду вешать либо на ethernet либо на 232 (который не debug).
alextopaz
09.04.2018, 18:17
По GSM наверно трафика сожрет немеряно. У нас по GPRSу опрашиваются общедомовые тепловычислители, с периодичностью 1 раз в час и за месяц с один счетчик расходует около 100Мб трафика. Все объекты действующие и стоит вопрос их модернизации т.к. оборудованию уже 11 лет и оно начинает сыпатся а комплектующие уже не купить. Действующая система реализована на контролерах Motorolla и радиостанциях ихнего производства. По поводу счетчиков в принципе не критично, сейчас они заведены в систему но полученными данными никто не пользуется т.к. это технический учет, да и у них протокол на сколько я знаю специфический и реализация опроса в перспективе. Счетчики эл.эн. ЦЭ6850.
alextopaz
09.04.2018, 18:46
А скаду вешать либо на ethernet либо на 232 (который не debug).
Если скаду вешать на RS232 Как она будет различать их в сети? Адресация? В данном вопросе нет опыта, задача не сложная, как таковой никакой автоматизации нет, нужно опросить датчики и передать информацию на верхний уровень. В небольшом масштабе задачу уже реализовал, при помощи ПЛК150 произвожу опрос тепловычислителя, датчиков температуры и давления и передаю в TRACE MODE. На данном этапе застопорился на работе с множеством оборудования и адресации. С эмитировать возможности нет в наличии ПЛК150 и теплосчетчик ТВ7-04. Если подключать по RS-485 все оборудование (теплосчетчик, модули ввода/вывода) напрямую к радиомодему а обработку (ПЛК) вести на принимающей стороне то адресов в сети будет под 60шт. что усложнит работу, опрос наверное будет вестись дольше.
Если бы на удаленной стороне был бы ethernet вообще проблем не было.
на 232 предлагалось подключать модем, чтобы он не висел на 485 интерфейсе ПЛК, тогда 2 порта будут свободны, на один счетчики на другой модули...