Коллеги, здравствуйте!
По желанию заказчика на объекте стоит ПЛК фирмы СОНЕТ, ЭЗАН г. Черноголовка, по rs485 ос соединяется с панелью ОВЕН СП307Б, панель мастер сети, RTU.
Проблема в том что я никак не могу настроить Modbus соединение с панелью, возникает окно на панели "соединение..... PLC 1".
Настройки сети скорость 115200 (побывал разные), четность НЕТ, бит данных 8, стоп бит 2. Панелька шлет запросы и ПЛК отвечает, это видно по лампочкам RX и ТХ на ПЛК. Если в ПЛК тайм аут ответа стоит "0" и настройках панели "задержка отправки " то же 0, то лампы RX и ТХ мигают очень часто.
Возможно что бы настроить нормальное соединение надо выставить какое то время запроса и ответа?

Так же в ПЛК для отправки данных на панель настраиваю функцию Read Holding Registers(3), может я все-таки ошибаюсь?

Честно говоря я не селен в настройках Modbus и с такой проблемой столкнулся впервые.

Евгений Кислов
07.04.2018, 20:33
Добрый вечер.
Вы пишите, что панель мастер, но в то же время "Так же в ПЛК для отправки данных на панель настраиваю функцию Read Holding Registers(3)" - вот это непонятно, может, у вас два мастера на шине? RS-485 подразумевает, что в сети только один мастер. Одно из устройств у вас должно быть настроено как слэйв. Если у вас есть опыт работы с Сонетом и нет опыта с панелью - я бы рекомендовал в качестве мастера выбрать ПЛК, а панель использовать как слэйв.

Если отправите ваши контактные данные на support@owen.ru, то в понедельник сможем связаться с вами и помочь в настройке по TeamViewer.

Serjay
07.04.2018, 21:30
Добрый вечер.
Вы пишите, что панель мастер, но в то же время "Так же в ПЛК для отправки данных на панель настраиваю функцию Read Holding Registers(3)" - вот это непонятно, может, у вас два мастера на шине? RS-485 подразумевает, что в сети только один мастер. Одно из устройств у вас должно быть настроено как слэйв. Если у вас есть опыт работы с Сонетом и нет опыта с панелью - я бы рекомендовал в качестве мастера выбрать ПЛК, а панель использовать как слэйв.

Если отправите ваши контактные данные на support@owen.ru, то в понедельник сможем связаться с вами и помочь в настройке по TeamViewer.

В том и дело что ПЛК точно, slave устройство.
В софте для ПЛК "скада соната", необходимо выбрать функцию почему то 3,4,5,6 15 или 16. Хз почему. То что в сети должен быть тока один мастер я знаю.

Serjay
10.04.2018, 21:23
Подружить панель с контроллером СОНЕТ в качества мастера сети не получилось. В софте на сонет надо выбрать функцию modbus 3, 4, 16..... Если выбрать функцию, то софт на ПЛК ругается.
Благодаря службе поддержки настроил панель в качестве слейв устройства и все заработало...