всем привет
может я что-то ещё не доделал. но
не могу установить связь панели и контроллера - на панели постоянно висит окно Comunicating
способ проверки связи в примере из обучающего видео - кнопка с ИД 60013/60014 - не работает, вызывается цифровая панель ввода (или эта кнопка работает только для RS485?)
настройки стандартные
PLC порт - не используется
Download - не используется
загрузка по ЮСБ
плк - 10.0.6.10 маска 3 по 255 и 0, адрес Слейв 1, порт 502
панель - 10.0.6.2, маска та же, шлюз 10.0.6.2 Модбас ТСР порт 502
что я делаю не так?
всем привет
может я что-то ещё не доделал. но
не могу установить связь панели и контроллера - на панели постоянно висит окно Comunicating
способ проверки связи в примере из обучающего видео - кнопка с ИД 60013/60014 - не работает, вызывается цифровая панель ввода (или эта кнопка работает только для RS485?)
настройки стандартные
PLC порт - не используется
Download - не используется
загрузка по ЮСБ
плк - 10.0.6.10 маска 3 по 255 и 0, адрес Слейв 1, порт 502
панель - 10.0.6.2, маска та же, шлюз 10.0.6.2 Модбас ТСР порт 502
что я делаю не так?
Покажите настройку слейва в ПЛК.
Возможно в панели используется регистр с таким номером, который отсутствует в слейве ПЛК.
Про кнопка с ИД 60013/60014
это все относится к новому конфигуратору. А если у Вас на панели постоянно висит окно Comunicating, то проект Вы делаете в старом.
да там нет особо никаких настроек вроде
минуту
3648736488
в панели используется регистр с таким номером, который отсутствует в слейве ПЛК.
то есть панель будет ругаться пока я не забью точную адресацию всех элементов?
вероятно это и есть,я пока адресацию не делал, просто загрузил проект
то проект Вы делаете в старом.версия 2,03d-3
а какая считается новая?
нашёл, версия от марта 18 года:)
я до этого работал с Вайнтеком, там окно "нет связи" вываливается при физическом так сказать дисконнекте, а элементы при отсутствии адресации просто не отображаются, поэтому я и хочу убедиться, что технически Мастер видит слейва
в примерах. которые сделал ОВЕН для ПЛК110 там явно присутствует в настройках упоминание слейва
36489
у меня такого почему-то нет
собственно в описании изменений версии Конфигуратора
Убрано модальное окно Потеря связи (Communicating), блокирующее работу панели в
режиме Modbus Master при потере связи с одним из slave-устройств. Вместо него
добавлены системные окна диагностики обмена 60013 и 60014
меня смущает слово "потеря связи" - это физический или программный дисконнект?
почему оно у меня сейчас висит - потому что регистры не все прописаны или связи нет как таковой?
есля я правильно понял - надо удалить версию d-3 и поставить версию k-5, открыть проект в новой версии и её грузить в панель и уже смотреть?
Ильнур Гибадуллин
06.04.2018, 17:24
в примерах. которые сделал ОВЕН для ПЛК110 там явно присутствует в настройках упоминание слейва
36489
у меня такого почему-то нет
собственно в описании изменений версии Конфигуратора
меня смущает слово "потеря связи" - это физический или программный дисконнект?
почему оно у меня сейчас висит - потому что регистры не все прописаны или связи нет как таковой?
есля я правильно понял - надо удалить версию d-3 и поставить версию k-5, открыть проект в новой версии и её грузить в панель и уже смотреть?
Окно Потеря связи появляется в случае физического и программного дисконнекта (подразумевается, что неверно указаны сетевые настройки или карта регистров).
Скорее всего, у Вас происходит некорректное обращение к регистрам ПЛК. Попробуйте для начала передать один регистр с панели на ПЛК для того, чтобы удостовериться, что сетевые настройки выставлены верно.
всем привет
может я что-то ещё не доделал. но
не могу установить связь панели и контроллера - на панели постоянно висит окно Comunicating
способ проверки связи в примере из обучающего видео - кнопка с ИД 60013/60014 - не работает, вызывается цифровая панель ввода (или эта кнопка работает только для RS485?)
настройки стандартные
PLC порт - не используется
Download - не используется
загрузка по ЮСБ
плк - 10.0.6.10 маска 3 по 255 и 0, адрес Слейв 1, порт 502
панель - 10.0.6.2, маска та же, шлюз 10.0.6.2 Модбас ТСР порт 502
что я делаю не так?
Тяжелый случай.
Обучающее видео Вы смотрите для версии конфигуратора 2D.3k, а сами в это время повторяете проект в версии конфигуратора 2D.3d
Для 2D.3d предусмотрен специальный механизм контроля связи панели с ПЛК , при ошибках передачи данных возникает окно Comunicating...
Для 2D.3k ОВЕН удалил этот механизм, и теперь предлагает самому пользователю контролировать связь между панелью и ПЛК вызывая окна с ИД 60013/60014.
Естественно, в шаблоне проекта для 2D.3d таких окон (с ИД 60013/60014) нет и в помине, потому эти окна и не работают.
Тяжелый случай.
Обучающее видео Вы смотрите для версии конфигуратора 2D.3k, а сами в это время повторяете проект в версии конфигуратора 2D.3d
ну справедливости ради - новой версии Конфигуратора не было 2 года, судя по датам, про версию 2d3k Евгений делает пост 30 марта, само видео выложено 20 февраля, я начал делать проект три дня назад. Ну вот так вот получилось, тем более про версии нигде не было ни слова
и про мастер/слейв - где в настройках панели выбор режима Сервер/Клиент? или при работе в Мобдас ТСР панель всегда Сервер?
Евгений Кислов
07.04.2018, 14:22
ну справедливости ради - новой версии Конфигуратора не было 2 года, судя по датам, про версию 2d3k Евгений делает пост 30 марта, само видео выложено 20 февраля, я начал делать проект три дня назад. Ну вот так вот получилось, тем более про версии нигде не было ни слова
и про мастер/слейв - где в настройках панели выбор режима Сервер/Клиент? или при работе в Мобдас ТСР панель всегда Сервер?
Да, панель всегда сервер - для этого не надо делать никаких настроек.
Для настройки ее как клиента следует нажать ПКМ на узел Сетевые настройки и выбрать команду Добавить устройство.
проверил проект в "новом" конфигураторе
ничего не изменилось
Для 2D.3k ОВЕН удалил этот механизм, и теперь предлагает самому пользователю контролировать связь между панелью и ПЛК вызывая окна с ИД 60013/60014.
ИД 60013 60014 вызывают цифровой ввод, сообщение Communicating висит как и в старой версии
чота я в недоумении
Евгений Кислов
09.04.2018, 09:56
Вы, видимо, открываете старый проект в новом конфигураторе.
Надо сделать иначе: создать проект в новом конфигураторе и перенести туда содержимое старого копипастом.
Тогда все будет нормально.
проверил проект в "новом" конфигураторе
ничего не изменилось
ИД 60013 60014 вызывают цифровой ввод, сообщение Communicating висит как и в старой версии
чота я в недоумении
Ничего и не изменится. Ведь проект создавался в старой версии конфигуратора. По этому хоть сто раз открывайте его в новом - ничего не изменится.
Сделайте так
1. Откройте проект в новом конфигураторе.
2. В настройках проекта измените тип панели, например была СП310 - выбирите СП307 (или наоборот). Нажимте ОК
3. Верните старый тип панели.
Теперь проект будет перестроен с использованием шаблона от нового конфигуратора.
Ничего и не изменится. Ведь проект создавался в старой версии конфигуратора. По этому хоть сто раз открывайте его в новом - ничего не изменится.
.............
Теперь проект будет перестроен с использованием шаблона от нового конфигуратора.
когда открывал проект в новом конфигураторе - он написал что сделает конвертацию и сделает резервную копию.
Этого видимо недостаточно.
теперь ИД 13/14 работает ,спасибо
TCP Slave 1 горит красным - это он не видит Слейва или он не видит данные?
Download и PLC горят зелёным (остальные ТСР Слейв которых нет, впрочем тоже зелёные)
Евгений Кислов
09.04.2018, 10:54
это он не видит Слейва или он не видит данные?
Это означает, что в ответ на запрос мастера либо не пришло ответа, либо пришел ответ с ошибкой.
Зеленым горят интерфейсы/TCP слэйвы, с которыми ошибок нет, а также те, которые не используются в проекте.
а можно окна проверки связи как-то "зафиксировать", чтобы они были постоянно? для обслуживающего персонала
Евгений Кислов
09.04.2018, 11:11
а можно окна проверки связи как-то "зафиксировать", чтобы они были постоянно? для обслуживающего персонала
Можно просто создать на экране лампы и привязать к ним нужные системные биты (они приведены в руководстве пользователя).
Подскажите как сохранить данные ввода на панели СП 310 после отключения электроэнергии.
Евгений Кислов
12.04.2018, 10:31
Подскажите как сохранить данные ввода на панели СП 310 после отключения электроэнергии.
Для этого следует в элементах ввода выбрать регистры PFW - они энергонезависимые.