Просмотр полной версии : управление горячей водой с зависимостью от температуры наружного воздуха
можно ли настроить трм-1 для управления горячей водой с зависимостью от наружного воздуха с помощью двух последовательно соединённых датчиков один на улице другой в котле
maximov2009
06.04.2018, 09:43
Добрый день. Теоретически можно можно соединить два датчика в виде термометра сопротивления и даже термопары. Но вот что Вы получите в результате?
Так просто такая задача не решается.
Если Вам нужно управление котлом отопления или горячей воды в зависимости от улицы, используются специализированные ТРМ http://www.owen.ru/catalog#15416598
ТРМ 32,132,232. Там используется 2 датчика, для котла и для улицы. И заложен специальный алгоритм управления в зависимости от нужных Вам факторов.
Или используются свободно программируемые устройства тип ПЛК или проще ПР200. Программы для них также рассматривались уже на форуме не раз. Попробуйте поиск.
С уважением.
Поищите тему на АВОК но там человек применил 2ТРМ1 для этих целей и расписал все настройки прибора.
Панкин Никита
06.04.2018, 11:58
чем хотите управлять (клапан, котел)?
трм1 не может построить вам зависимость двух температур.
но у меня сейчас стоит ррт-2 и оно управляет эл.бойлером 6кв поднимает и опускает стержни просто оно безнадёжно вышло из строя
нучтож спасибо натом что есть извините за беспокойство