Просмотр полной версии : Разрешение на применение программируемых реле ПР-110; ПР-200 для котельных установок.
Алексей КИПОВЕЦ
05.04.2018, 14:18
Добрый день. Планируем выполнять модернизацию устаревших автоматик газовых котлов типа АМКО, ПЛАМЯ, КОНТУР на программируемых реле. Меня интересует единственный вопрос как регалментируется разрешение на применение программиремых реле на опастных производствах а именно в схемах автоматики безопасности газовых котлов. Я так понимаю это сертификат промышленной безопасности? Или же я ошибаюсь? Если кто то сталкивался с подобными вещами поделитесь информацией. Спасибо.
Alexey_Palich
05.04.2018, 17:26
декларации таможенного союза не достаточно? у них есть на сайте
Алексей КИПОВЕЦ
05.04.2018, 17:31
Да есть сертификат таможенного союза. Но в нем не указанно о том что данное оборудование может использоваться на объектах с повышенной опасностью. На другие приборы видел есть сертификаты промышленной безопасности (разрешение Ростехнадзора). Или я ошибаюсь?
Alexey_Palich
05.04.2018, 17:35
У вас документы уже требуют? или вы боитесь что потребуют? мы легко используем некоторые приборы на котельных.
Алексей КИПОВЕЦ
05.04.2018, 17:43
Разрабатываем проект модернизации автоматики газовой котельной и возник вопрос возможности применения ПР-110 в качестве блока защиты котла. Служба котлонадзора предприятия задала вопрос на каком основание я могу применять данное оборудование и сертифицированно ли оно для применения на котельных. Вот я и задумался....я так понял это должен быть сертификат промышленной безопастности.
Alexey_Palich
05.04.2018, 17:55
Ваша служба котлонадзора хочет пропихнуть своих подрядчиков, раз вставляет палки в колеса. Мы рисуем проект отдаем на промбезопасность вопросов никогда не возникало. Сертификат для применения на котельных, а лампочки, выключатели пускатели насосы и т.д. и т.п. имеют сертификат на применение в котельных? Задайте вопрос своему котлонадзору пустьдадут ссылку на документ что они требуют. И еще интересно они зарплату у вас на заводе получают или это самоокупаемая структура?
Алексей КИПОВЕЦ
06.04.2018, 00:30
Все может быть. Да мы тоже изготавливаем проект и отдаем на экспертизу. Никогда вопросов не было. А тут. Правда это первый опыт с программируемыми реле по этому и могут быть вопросы. А тогда подскажи как обстаzn дела с управляющей программой в среде программирования Owen Logic? Нужна ли сертификация для управляющей программы. Расскажи те из своего опыта как обстаят дела у вас в этом направлении?
Алексеев
06.04.2018, 09:34
Все может быть. Да мы тоже изготавливаем проект и отдаем на экспертизу. Никогда вопросов не было. А тут. Правда это первый опыт с программируемыми реле по этому и могут быть вопросы. А тогда подскажи как обстаzn дела с управляющей программой в среде программирования Owen Logic? Нужна ли сертификация для управляющей программы. Расскажи те из своего опыта как обстаят дела у вас в этом направлении?
Мы 20 лет выпускаем автоматику на базе микроконтроллеров и продаем вместе с газовым котлом до 500 кВат и с газовой горелкой до 2.7 кВат не одного инспектора и не у одной службы не возникало вопросов в какой среде ( и на каком языке )я пишу программу .
Alexey_Palich
06.04.2018, 15:29
Мы 20 лет выпускаем автоматику на базе микроконтроллеров и продаем вместе с газовым котлом до 500 кВат и с газовой горелкой до 2.7 кВат не одного инспектора и не у одной службы не возникало вопросов в какой среде ( и на каком языке )я пишу программу .
Поддерживаю полностью собеседника. Тоже пишем программы вопросов по ПО не возникало ни разу. На приборы спрашивают сертификаты таможенного союза- это бывает. Сертификат на шкаф никто никогда не спрашивал. Вообще когда начинают спрашивать что-то непонятное я всегда прошу ссылку на документ и нормативный какой либо акт. Автоматика должна соответствовать правилам эксплуатации, там прописано какие аварии должна отслеживать автоматика, и все.
Алексей КИПОВЕЦ
08.04.2018, 09:24
Спасибо большое что помогли разобраться.
Сергей1978
04.02.2019, 13:30
На ПР-110 делали схемы сигнализации и защиты котлов, деаэраторов, подогревателей. Принципиальную схему надо было утверждать у главного инженера.
В строящейся топочной с газовыми горелками проектируется система контроля загазованности. В существующих топочных на этом объекте установлены комплекты seitron rgy000mbp4, состоящие из 4х первичных датчиков 4-20 мА и блока индикации. Не возникнет ли вопросов у Ростехнадзора, ежели вместо штатного блока индикации за 311€ использовать ПР200? Периодическую поверку будут проходить первичные датчики.
Netadmin
01.12.2024, 13:41
Извиняюсь за поднятие старой темы. вопрос тоже интересен. но вот в каком ключе. можно ли НЕ привлекая проектировщиков заменить штатную автоматику щита управления горелкой пром. газового котла. а если точнее, не отдельных его частей, а всего щита на другую Овен автоматику. собственными силами. то есть пишем программу управления под горелку собираем и меняем щит. получит ли организация по шапке при ежегодной проверке ?
пишем программу управления под горелку собираем и меняем щит. получит ли организация по шапке при ежегодной проверке ?
Получит, если инспектор Ростехнадзора заметит, что щит непроектный, и придаст этому значение.
А если, не дай Бог, будет какое-то ЧП в области безопасности, которое не скрыть, то при последующем разбирательстве уже точно заметят.
Netadmin
01.12.2024, 14:32
в таком случае как действовать ? надо обращаться к проектировщикам, или возможно легализовать силами предприятия :confused:
Сергей0308
01.12.2024, 17:01
в таком случае как действовать ? надо обращаться к проектировщикам, или возможно легализовать силами предприятия :confused:
Насколько знаю, "своими силами" у вас никак не получится, нужна лицензия на данный вид работ(у юрлица), потом ещё и экспертиза промбезопасности, короче, проще и дешевле договориться со сторонней организацией, у которой уже есть такая лицензия!
надо обращаться к проектировщикам
Да, должен быть проект, прошедший экспертизу промбезопасности.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot