Доброго времени суток!
Имеется МВ110-224.8А. К первому каналу подключена термопара дТПL-014.00.20/5к, остальные входы закорочены.
При включении питания все каналы показывают примерно одинаковое значение температуры окружающего воздуха - 16-17 градусов (хотя в цехе 13 градусов).
Через минут 20-30 показания поднимаются до 20-21 градусов, хотя в цехе ничего не изменилось.
Это нормальное явление или что-то с модулем?
Планируется измерять температуру 200-250 градусов, будет ли увеличиваться эта погрешность?
И при нагреве датчика на первом канале рукой, температура поднимается до 37 градусов...
Спасибо.
Ильнур Гибадуллин
04.04.2018, 23:01
Доброго времени суток!
Имеется МВ110-224.8А. К первому каналу подключена термопара дТПL-014.00.20/5к, остальные входы закорочены.
При включении питания все каналы показывают примерно одинаковое значение температуры окружающего воздуха - 16-17 градусов (хотя в цехе 13 градусов).
Через минут 20-30 показания поднимаются до 20-21 градусов, хотя в цехе ничего не изменилось.
Это нормальное явление или что-то с модулем?
Планируется измерять температуру 200-250 градусов, будет ли увеличиваться эта погрешность?
И при нагреве датчика на первом канале рукой, температура поднимается до 37 градусов...
Спасибо.
Здравствуйте!
Подождите, датчик, насколько я понял, подключили Вы к первому каналу, по нему температура верно отображается?
Это нормальное состояние для закороченных входов. Температура внутри корпуса увеличивается при работе. Обычно она где-то на 5-8 градусов выше температуры окружающей среды. Во всяком случае такое наблюдал на десятке приборов 8А.
И, кстати, это справедливо не только для Овенов, но и для других брендов.
Здравствуйте!
Подождите, датчик, насколько я понял, подключили Вы к первому каналу, по нему температура верно отображается?
Нет, показания датчика на первом канале тоже постепенно повышаются.
Это нормальное состояние для закороченных входов. Температура внутри корпуса увеличивается при работе. Обычно она где-то на 5-8 градусов выше температуры окружающей среды. Во всяком случае такое наблюдал на десятке приборов 8А.
И, кстати, это справедливо не только для Овенов, но и для других брендов.
Т.е. можно не обращать внимания, а на 200-250 градусах +-5 градусов незаметно будет?
Ильнур Гибадуллин
05.04.2018, 12:26
Нет, показания датчика на первом канале тоже постепенно повышаются.
В конфигураторе какой тип датчика указали?
Т.е. можно не обращать внимания, а на 200-250 градусах +-5 градусов незаметно будет?
Зависит от конкретной задачи. В моем случае гораздо важнее стабильность, нежели абсолютная точность. Если Вам важнее последнее, то вероятно придется калибровать прибор, т.к. наблюдается некий разброс показаний между каналами. Я свои не калибровал.
В конфигураторе какой тип датчика указали?
тип всех датчиков как у первого - дТПL.
Зависит от конкретной задачи. В моем случае гораздо важнее стабильность, нежели абсолютная точность. Если Вам важнее последнее, то вероятно придется калибровать прибор, т.к. наблюдается некий разброс показаний между каналами. Я свои не калибровал.
Понял, спасибо за комментарий!