Добрый день. Помогите разобраться. Подключаю многопредельный измеритель АГАВА АДР-0,25.2.1 к ПИД- регулятору ОВЕН ТРМ-212. Многопредельный измеритель выполняет функцию измерения разрежения в топке котла, с возможностью аварийной сигнализации, а ТРМ-212 функцию регулятора разрежения в топке котла. В качестве датчика разрежения использую сигнал 4-20 мА с многопредельного измерителя АДР и подключаю его на вход ТРМ-212. Схему подключения прикладываю. Если кто нибудь сталкивался с подобным подскажите верна ли моя схема подключения. Спасибо.

Alexey_Palich
04.04.2018, 16:32
Схема правильная, можно было взять 0,25.3 они уже с регулятором идут, но дороже еще на "3" вывод питание забыли завести на агаве

maximov2009
04.04.2018, 16:37
Добрый день. Чему равна величина резистора R1?
Шунт должен быть 100 Ом. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf стр. 45
С уважением.

Алексей КИПОВЕЦ
04.04.2018, 17:29
Да я планирую использовать прецизионные резистор R1 производства ОВЕН номиналом 100 Ом.

Алексей КИПОВЕЦ
04.04.2018, 17:34
Почему забыл на "3" вывод на АГАВЕ? Согласно инструкции по эксплуатации питание осуществляться через клеммы "6" - U пит. и "8" - Общий. Подправите меня если я ошибаюсь.

Alexey_Palich
04.04.2018, 17:57
Мы с ними постоянно работаем36436

Алексей КИПОВЕЦ
04.04.2018, 18:19
Спасибо большое, Alexey_Palich . Это мой просто первый опыт с АДР вот разбираюсь. Получаеться "3";"6";"8". Правильно я понял?

Alexey_Palich
04.04.2018, 18:25
да, будет правильно. про резистор 100 ом не забудьте, вам уже тут писали.

Алексей КИПОВЕЦ
04.04.2018, 19:03
Спасибо за полезную информацию. Еще вопрос по схеме резистор должен быть на клемме "1" или "2" АДР? По тем схемам что вы мне сбросили резистор на клемме "2". У меня в схеме он на клемме 1? Как правильно?

Alexey_Palich
04.04.2018, 19:10
собирайте по своей схеме только 3 вывод подключите, а резистор должен быть на трмке как положено 100 ом

Алексей КИПОВЕЦ
04.04.2018, 20:58
Если я вас правильно понял то схема подключения должна быть такой. 36438

Алексей КИПОВЕЦ
04.04.2018, 21:08
Если я вас правильно понял, то схема должна быть такой? 36439

Alexey_Palich
05.04.2018, 17:17
Да именно так и должна работать.