как правильно заземлять эран сигнальных кабелей с тензо датчиков.не стабильные показания прибора ИСВ 122 весовой терминал . есть ли форум у приборов трид тензо.м.

VaBo
04.04.2018, 15:04
Как и большинство сигнальных - в одной точке возле приемника сигнала. Вот "чистую" землю найти стало нелегко, поколение ЕГЭ уже прочно обосновалось на предприятиях.

Вольд
04.04.2018, 15:18
Вот "чистую" землю найти стало нелегко, поколение ЕГЭ уже прочно обосновалось на предприятиях.

А что они одним своим присутствием землю портят ? ;)

VaBo
04.04.2018, 15:50
А что они одним своим присутствием землю портят ? ;)
Для них не существует понятий N, PE, про FG даже не слышали. Есть только "земля". Туда сажается все. Через неё не гнушаются запитать сигнальную лампу на 220 в другом конце цеха, и не одну. Причем я не могу различить, это лампа уже горит или это только наводка. Местные наловчились...
Ссылка вот на соседнем форуме пробегала: http://elektrik24.net/teorija/napryazhenie/chto-takoe-faza-i-nol.html

Павел Братковский
05.04.2018, 05:17
как правильно заземлять эран сигнальных кабелей с тензо датчиков.

во всех терминалах, которые мне попадались, на разъеме тензодатчиков всегда есть клемма "экран", обычно эта клемма к заземлению не имеет ни какого отношения.