Просмотр полной версии : ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДТС К ПР 200 ЧЕРЕЗ НПТ (4 -20МА)
riconaservice
03.04.2018, 15:17
Добрый день. не помогу подключить дтс к пр 200 . пр отказываеться их видеть . такое ощущение что по цепи протекает ток 0ма. диапазон выставлен 0 -500 прибор показывает -125. прискидывание проводов ничего не меняется скинте схему подключение кто такое делал уже
maximov2009
03.04.2018, 16:05
Добрый день. При подключении термометров сопротивления к ПР 200 нужно воспользоваться макросом из онлайн базы. Это если следовать сообщению в посте.
А если смотреть на заголовок и подумать что Вы подключаете сигнал 4-20мА через преобразователь, то схема подключения такая. С + блока питания 24В на + ИТП с - ИТП на вход ПР. Минус БП на минус КОМ 3 или 4. Соответствующего аналогового входа.
Блик питания БП или внешний или от ПР, без разницы.
Перемычками вход должен быть настроен на 4-20. По умолчанию так и должно быть.
Чт в РЭ не очень подробно расписано - заранее согласен.
С уважением.
riconaservice
03.04.2018, 16:25
все правильно подключается сигнал 4 -20ма. подключал все именно так как написано выше . самое главное подключал PTC ( 0 -4000 ОМ ) все работало. перемычки поставил правильно на 4 -20 ма . как же мне победить эту токовую петлю. пойду еще раз попробую
а НТП то под датчик настраивали ?
riconaservice
03.04.2018, 16:41
вот программа может в ней что не так
Никита Сергеев
04.04.2018, 09:58
Во вложении схема подключения НПТ с ПР200
riconaservice
05.04.2018, 09:12
нпт под датчик не настраивал .
riconaservice
05.04.2018, 09:16
если датчик подключен обычным пвс одножильным 0.75 насколько это критично
maximov2009
05.04.2018, 09:16
нпт под датчик не настраивал .
Так надо настроить и всё запоёт.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot